[已答复] 安川变频器选件CCLINK在QJ61BT11N中的对应地址

[复制链接]
发表于 2012-6-27 16:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:222.67.185.51

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
付工:您好!
              安川变频器选件CCLINK在QJ61BT11N中的对应地址分配是怎样的?
问题1.
        QJ61BT11N手册中8.3.2的图表格的意思可以这样理解吗?:1个主站(即QJ61BT11N本身)可用于64个(变频 器), 通过1个远程I/O站,连接本地站(变频器64个)对应主站的64个输入站。每站占用32位输入点(X0~X1F)

问题2.
          我自己猜想问题1,觉得变频器的频率,转矩,电流等参数,通过安川变频器选件CCLINK放在对应的寄存  
          器,然后再用QJ61BT11N读写,CCLINK放在对应的寄存器内容,来控制和改变变频器的工作状态和参数。这些地址和寄存器到底是怎么样对应和设置的,请您举个简单的实例。手册上很难找到答案。


谢谢!
发表于 2012-6-27 20:45:42 | 显示全部楼层   来自:183.240.210.63
变频器用CC-LINK控制时,他不是远程I/O站,是远程设备站,一个网络系统连远程I/O时最多有64个站,远程设备站最多42个。
每个站有和主站之间有32个点输入信号和32点输出信号,4个字读取和4个字写入
变频器的一些数据就在这进行数据交换的区域内
这些输入输出及数据的交换通过CC-LINK网络参数设置中的远程刷性设置,刷新的本地信号,刷新的设置通常按手册中的设置是X1000 Y1000 D1000 D2000