[已答复] 欧姆龙系列编码器的接线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-5-31 18:53:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:153.119.72.10

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
怎样确定A  B   Z  相      正反转   输出脉冲信号     来实现计数

Q截图20120531184942.png (98.53 KB, 下载次数: 802)

Q截图20120531184942.png
2
发表于 2012-6-1 09:16:17 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
在编码器的外壳上,有对应的A  B Z  颜色标示!!
3
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:52:14 | 只看该作者   来自:153.119.72.10
jc_tang 发表于 2012-6-1 09:16
在编码器的外壳上,有对应的A  B Z  颜色标示!!

最主要是它的作用啊?   A    B     Z      
4
发表于 2012-6-4 08:47:29 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
如果是相位差的编码器,那么A 往前90度就是正转方向,如果是B 相脉冲超前90度就是反转方向。  Z 是编码器一圈计数一次。
5
 楼主| 发表于 2012-6-8 22:57:04 | 只看该作者   来自:153.119.72.10
jc_tang 发表于 2012-6-4 08:47
如果是相位差的编码器,那么A 往前90度就是正转方向,如果是B 相脉冲超前90度就是反转方向。  Z 是编码器一 ...

谢谢老师 。他在程序里具体的有没有指令 啊      需要转换吗?

6
 楼主| 发表于 2012-6-8 23:00:27 | 只看该作者   来自:153.119.72.10
本帖最后由 YANXIAOLEI 于 2012-6-9 15:02 编辑

帮忙给看下这个程序对不对啊
7
 楼主| 发表于 2012-6-10 17:51:36 | 只看该作者   来自:153.119.72.10
老师在的话   ,给指点指点?   急用
8
发表于 2012-6-11 10:11:25 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
YANXIAOLEI 发表于 2012-6-8 22:57
谢谢老师 。他在程序里具体的有没有指令 啊      需要转换吗?

  可以直接从特定的高速计数器通道直接读出数值,也可以用PRV 指令读出当前值。  

  计数的过程不需要去研究,当前值会根据编码器的方向来自动加减的。  即:正转时,当前值增加,反转时,当前值减少。
9
发表于 2012-10-22 11:53:49 | 只看该作者   来自:183.230.38.94
我要下载