五种可能的原因,分别如下: 1、零线断线,系统(公用)零线断或客户家里零线断。 2、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失。 3、楼内零线直接接地,未接系统零 ...
2023-5-8 16:33 - zhaozhuoding - 电气交流论坛专区
高压线铁塔上贴着放电的警示牌,就是此线路是高压电,高压电的等级最低是35千伏,在1千伏以下不小于1米,10千伏以下不小于1.5米,这些数据是不同电压等级的最低安全距离,只有在不同电压的情况下,不小于最低安全距 ...
2023-5-8 16:37 - hwcbbn2020 - 电气交流论坛专区
io口的接线图不用plc的设备可以设计出来吗
2023-4-30 10:40 - wangwei4119 - 三菱课程
电气控制线路安装接线图,是为了安装电气设备和电器元件进行配线或检修电器故障服务的。在图中可显示出电气设备中各元件的空间位置和接线情况,可在安装或检修时对照原理图使用。它是根据电器位置布置依合理经济等原 ...
2023-4-17 16:43 - charliezcw007 - 电气交流论坛专区
1)不要把部分绕组的线圈接反,或不要将三相中一相绕组的始末端接反,或不要把绕组的匝数绕得太少了。 (2)如铭牌标明380V/220V、Y/△联接电机,当电源电压为380V时绝不能接成△形;当电源电压为220V时,一般都应 ...
对电能表接线进行带电检查的几种情况 1、新安装的电能表和互感器。 2、更换后的电能表和互感器。 3、电能表和互感器在运行中发生异常现象。 4、电能表接线有变动(如改造或修整二次回路)。 5、电力系统接线或 ...
1、检查灯泡 看下灯泡内的灯丝有没有烧断,用一个好的灯泡替换下试试。如果还是不亮,就是火线断了,用电笔测量没有电通过灯泡。零线断了,无法构成回路,灯泡也不亮。 2、火线和零线短路,没有电流通过灯泡,自然 ...
1.首先就是要保证导线的截面能够承载正常的工作电流, 同于柜内元件的损耗发热, 使得温度要比柜外高的特点留足余量。对于控制电路的导线连接也要考虑其在特殊条件下对抗拉强度的要求。2.控制柜的柜门上都有按钮等元件 ...
光耦合器一般由三部份构成:光的发送、光的传输及数据信号变大。键入的电子信号推动发光二极管(led),使之传出一定光波长的光,被光探测仪接受而造成光电流,再历经进一步变大后輸出。这就完成了电—光—电的变换 ...
农网10kV线路的无功补偿一般采用变电站集中补偿方式,这种补偿方式只对站内主变所需的无功进行了补偿,而对10kV线路及线路上的大量配变无功没有任何补偿作用,对于线路无功损耗必须采取就地无功补偿才能真正降低线损 ...
电焊工作中射线的防护措施包括: 1、接触钍钨棒后,用流动水和肥皂洗手,经常清洗工作服和手套等。 2、选用铈钨极,彻底解决放射性的问题。 ***。 ...
把万用表的档位放在交流电压250V档,一根表棒接电线,另一根与墙面或地面接触,(如果墙面或地面特别干燥可以用水使之潮湿点,这样效果更显著)万用表指针不动的说明这根线是零线,指针偏转的表明这根线是火线。 用 ...
1.电线一扎长度:100米,正负误差0.5米。 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股。 3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等。 4.BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BVR ...
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你 ...
就三相电而言,是没有零线的。但在发电时,三根线要有一个共同接点,这个接点一般接入大地,相对大地同等电位,即成零线。如高压线路都是三相(三线)传输。到用户低压变压器,为了用户使用方便,将零线(接地)用一 ...
在工程实际中,一般输入输出设备不可能都直接与PLC连接。而且PLC的多个输入输出端子公用一个COM端,也不可能在一个端子上连接几根甚至十几根导线,所以,必须通过端子排连接。 端子排通常是由多片端子并排安装在 ...
专业级的加热器断线报警器US17用于单相固态SSR控制的单个或者多个并联加热管断线检测。它是专业级别,全自动跟踪PWM加热系统,可完成任意一个加热管断线报警、过流报警、异常报警。数字化操作面板, 可显示电流,设 ...
在一般场合采用普通的双绞线就可以,在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的同轴电缆。在使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比,这 ...
2023-3-10 13:44 - chuchu3030 - 电气交流论坛专区
一、双线缠绕 有些电工用各种奇怪的方法,让两根电线续接在一起,但实际上与普通的缠绕方式没有任何区别,使用的也是“主副线缠绕法”。如下图: 接电线缠绕的常用方法 从外观上看,后两种比较好看,前两种有虚接 ...
PLC有三类输出:继电器输出、晶体管输出和晶闸管(可控硅)输出。如图1所示。要注意输出负载电源要求。输出主要技术指标见表1。由表1可知,晶闸管输出只可接交流负载,晶体管输出只能接直流负载,继电器输出既可接 ...
2023-3-20 16:33 - laichongfei - 电气交流论坛专区
用万用表交流电压档测量两根线对地电压:火线对地电压将接近相电压220v,零线对地电压接近于零。 检测方法: 在有电压的情况下. 用万用表以220V单相电为例.假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B的电压,再测量A与C的 ...
2023-3-21 17:14 - hwcbbn2020 - 电气交流论坛专区
在工程实际中,一般输入输出设备不可能都直接与PLC连接。而且PLC的多个输入输出端子公用一个COM端,也不可能在一个端子上连接几根甚至十几根导线,所以,必须通过端子排连接。 端子排通常是由多片端子并排安装在 ...
2023-3-21 15:41 - liuhui9931024 - 电气交流论坛专区
欧姆龙PLC接线时怎样区别输入输出点 omRON 欧姆龙PLC C系列的输入通道是000-020,其实一般工程肯定扩展不到020,而且PLC也未必支持这么多的输入扩展点,输出以010开头。 不同的PLC型号,这个是不同的,比如CPM1A, ...
工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持 ...
2023-3-10 13:44 - chuchu3030 - 电气交流论坛专区
负载区分:在火线和任意两条线上接上灯泡或者其它负载,如果住宅漏电开关跳开(注意是漏电保护跳闸)。则说明你所接的是地线,如果不跳开就是零线。[/backcolor]表量取法:①将漏电开关上火线保持有电,零线断开,回 ...
一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过300米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。尤其是485总线上设备数量较少时。当设备数量较多时(如超过22台)。一般不需增加终端电阻,因为终端 ...
2023-3-10 13:45 - chuchu3030 - 电气交流论坛专区
零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。是绝对不允许使用的接线方式。虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地 ...
PLC检测加热器断线,一般有以下几种方法: 1 采用电流变送器采集加热器电流然后传输到模拟量模块,程序内判断是否断线。 缺点是成本高。 2 采用专业的加热器断线报警器,自动监控加热器状态,有断线立即输出开关量报 ...
用规定的图形符号和文字代号➨详细表示所需的全部管道、阀门、主要管件(包括临时管道、阀门和管件)、公用工程站和隔热等。 [*]流程图中的管道流程线均用粗实线表示。 [*]对于辅助管道、公用系统管道只绘出与设备( ...
1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10 ...