1 引言 可编程控制器PLC外部接线简单方便,它的控制主要是程序的设计,编制梯形图是最常用的编程方式,使用中一般有经验设计法,逻辑设计法,继电器控制电路移植法和顺序控制设计法,其中顺序控制设计法也叫功 ...
移位寄存器指令包括SFTR(位右移)、SFTL(位左移)、WSFR(字右移)、WSFL(字左移)、SFWR(移位写入)、SFRD(移位读出)。这里主要介绍SFTR(位右移)、SFTL(位左移)指令。 SFTR(位右移)指令,其指令代码为F ...
1. 建立项目(1)打开已有的项目文件。常用的方法如下:² ² 用菜单命令“文件”→“打开”,在“打开文件”对话框中,选择项目的路径及名称,单击“确定”,打开现有项目。² ² 在 ...
2022-5-17 16:54 - charliezcw007 - 电气交流论坛专区
PLC 原本就是代替原有的继电接触控制开发出的数字电子产品,PLC 的编程语言有多种,而梯形图是中小型PLC最常用的编程语言之一。 梯形图语言的优点非常突出,形象、直观、易学、实用,电气人员容易接受,是目前所 ...
梯形图是PLC控制系统中使用得最多的图形编程语言,被称为PLC的第一编程语言。梯形图与电器控制系统的电路图很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员掌握,特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或 ...
1.梯形图 (1)梯形图的结构是采用“触点”、“线圈”(或称继电器线圈)、“功能图” 等图形符号表达输出与输入的逻辑关系。两侧的竖线称为电力轨,用以模拟继电器电路的电源(有些PLC的梯形图只有左侧的竖线)。 ...
PLC控制对象的控制要求多种多样,但是,大多数动作都可以分解为若干基本动作(基本程序功能)的组合。因此,作为PLC编程人员,通过日常积累,熟练掌握多种、基本、常用动作的程序编制方法,是提高编程效率与程序可靠性 ...
顺序程序编制流程、顺序程序、地址、PMC基本指令、功能指令、PMC操作、PMC编程等内容,可供编程参考。 点击下载
2020-11-28 16:43 - liyan2825992 - 资料中心
本例无实际意义,但非常有利于分析程序执行过程。系统输入端只需接一个按钮,无输出,参考图1,只接X0。分析图2中,(a)、(b)、(c)三种情况下,观察计数器的当前值,分析程序执行过程。 程序中M8011为特殊辅助继电 ...
GX Worke 3 梯形图编辑时输入反斜杠变为人民币符号,其他地方有可以正常输入。请问这种情况怎么办?
2022-5-4 00:08 - yangwenhao19116 - 三菱课程
2022-9-15 17:25 - meyuanjiang - 电气交流论坛专区
传送带产品检测:用红外传感器检测传送带上的产品,若20s内无产品通过,则传送带停止,同时报警。设检测信号从00002端子输入,传送带由10000点驱动,报警信号由10001点控制,00000为起动按钮,00001为停止按钮。控 ...
请问以下功能的ST语言或梯形图实现思路,急求,跪谢各位大神: 有8个电磁阀,随机选中其中任意1到8个,按启动按钮后,让这些被选中的电磁阀依次开关运行,未选中的不运行(具体是选中的电磁阀的第一个开1秒,关1秒, ...
[/backcolor][/backcolor] 设计始时间图1中的T0和T1均为OFF,X0的常开触点接通后,T0和线圈“通电”,2s后定时时间到,T0常开触点接闭触点断开,使T0的线圈“断电”,T0的常开触点断开,使Y0变为OFF,同时使T1的 ...
2022-9-1 17:33 - fanbingsheng - 电气交流论坛专区
对于顺序控制前面已介绍了使用步进指令或以转换为中心的方法来编程,这里主要介绍采用起保停电路编制梯形图的方法 。该方法可以按照一定的规律实现顺序控制,而且编制程序非常容易。起保停电路仅仅使用与触点与线圈 ...
2022-8-26 17:33 - meyuanjiang - 电气交流论坛专区
【梯形图】 一般在PLC的程序中,以梯形图形式表示电流方向。【梯形图的回路符号】 为了打印出以往在PLC中使用的各种电路触点符号, 将这些内容文字符号化,统一成为A触点、B接点.【什么叫A触点、B触点?】 ...
2022-8-25 17:03 - laichongfei - 电气交流论坛专区
工作过程:将C0、C1、C2计数器输出到显示器上,便可得到一电子时钟。其中C1为秒脉冲,当C1为60S、C2为60min、C3为24h时分别产生进位信号。I/O分配:X0:秒调整X1:分调整X2:时调整 梯形图: ...
2022-8-25 16:48 - wangyikeen - 电气交流论坛专区
两个定时器T0、T1并联的梯形图、时序图及指令表,如图4-36所示。 a)梯形图 b)指令表
设计延时接通电路梯形图。控制要求时序如图4-37所示。输入端Ⅹ0、X1接不带自锁按钮,被控设备接于输出端子Y0。例题分析:根据时序图设计梯形图,如图4-38所示。 图4-38 延时接通梯形图当输入Ⅹ0端子的信号接通时, ...
指令后缀P表示上升沿有效,F表示下降沿有效。在梯形图中分别用和表示。根据触点在控制程序中的位置,根据以上指令特点,选择采用LD*(取脉冲)、AND*(与脉冲)或OR*(或脉冲)。图1为沿检出指令应用例,包括梯形图 ...
2022-8-12 17:31 - meyuanjiang - 电气交流论坛专区
请问以下功能的ST语言或梯形图实现思路,急求,跪谢各位大神: 有8个电磁阀,随机选中其中任意1到8个,按启动按钮后,让这些被选中的电磁阀依次开关运行,未选中的不运行(具体是选中的电磁阀的第一个开1秒,关1秒, ...
图1为延时断定时器梯形图和时序图
[/backcolor] 图 1振荡电路的梯形图和时序图,[/backcolor]
实数运算指令的应用的指令表及梯形图,程序如图所示。 指令表: LD I0.0 +R AC1, VD100 /R VD100, AC0
2022-5-12 16:51 - wwwhhh1314159 - 电气交流论坛专区
1.三菱PLC梯形图程序必须符合顺序执行的原则,即从左到右,从上到下执行,如不符合顺序执行的电路不能直接编程,电路不能直接编程。 2.三菱PLC梯形图每一行都是从左母线开始,线圈接在最右边。在继电器控制原理 ...
2022-7-8 16:30 - liuhui9931024 - 电气交流论坛专区
西门子S7-200 PLC的触点指令如下:LD:梯形图开始的常开触点LDN:梯形图开始的常闭触点A:”与”,串联常开触点AN:”与非”,串联常闭触点O:”或”,并联常开触点ON:”或非”,并联常闭触点触点指令的梯形图和语句表对照 ...
西门子plc中梯形图与语句表相互转换的方法 梯形图和语句表的转化在plc编程软件->工具栏->查看 里选择切换。 西门子S7-200的PLC对语句表编写的格式要求多,因为200的语句表和梯形图可任意切换,如果语句表格式不对 ...
用PLC改造继电器控制系统时,因为原有的继电器控制系统经过长期使用和考验,已经被证明能完成系统要求的控制功能,而继电器电路图与梯形图在表示方法和分析方法上有很多相似之处,因此可以根据继电器电路图来设计梯 ...
2022-6-1 16:51 - academysun - 电气交流论坛专区
梯形图( LAD)是一种图形语言,比较形象直观,容易掌握,是应用最广泛的编程语言之一。梯形图与继电器控制电路图的表达方式极为相似,适于熟悉继电器控制电路的用户使用,特别适于数字量逻辑控制。有时把梯形图称为电 ...
一、项目所需设备、工具、材料见表1。二、训练内容: 1、 项目描述某艺术彩灯造型演示板如图6所示,图中A、B、C、D、E、F、G、H为八只彩灯,呈环形分布。控制要求如下(灯的点亮顺序是):将启动开关K1合上,八只灯 ...