生产过程中有大量连续变化的模拟量需要用PLC来测量或控制。有的是非电量(如温度、压力、流量、液位、物体的成分和频率等);有的是强电电量(如发电机和电动机组的电流、电压、有功功率和无功功率、功率因数等)。变送器 ...
2022-2-19 13:04 - yaoyunwen197597 - 邹志锐老师答疑区
smart模拟量转换库,从此模拟量转换再也不用自己进行计算了,非常方便
请问老师模拟量模块编程时BFM缓冲区的平均值功能和滤波器功能可以同时使用吗 我在实际程序里看到有同时使用的,是编程错误吗
2019-1-3 11:14 - baobeiqing - 三菱课程
S7-200将模拟量值(如温度或电压)转换成1个字长(16位)的数字量。可以用区域标识符(AI)、数据长度(W)及字节的起始地址来存取这些值。因为模拟输入量为1个字长,且从偶数位字节(如0、2、4)开始,所以必须用偶数字 ...
西门子PLC模拟量模块干扰问题的解决方法程序调试时,模拟量模块干扰问题普遍存在,就是读取的数值跳变很快,有时数值这差在几百至10000,这就会引起系统中断电器的误动作,甚至不能实现调制。现分享一下我在工程中遇 ...
当需要完成某些特殊功能的控制任务时,CPU主机可以连接扩展模块,利用这些扩展模块进一步完善CPU的功能。常用的扩展模块有两类,即模拟量输入/输出扩展模块、特殊功能模块。模拟量扩展模块类型如表1所列。 表1 ...
2022-4-29 16:47 - wangyikeen - 电气交流论坛专区
各位大佬们好,OMRON CP1H系统的PLC里面的模拟量怎么用,比如说,有一个称重系统,要怎样与程序呢?
2022-5-9 12:56 - wujinqi2589169 - 吴凯老师答疑区
用PT100电阻温度传感器测量温度并监视温度 本例讨论如下内容:用模拟量扩展模块EM235测量温度和监视指定温限,在该模拟量模块的一个输入通道上连接PT100温度传感器。为了把PT100的随温度变化的电阻转换成电压,模 ...
2022-4-15 17:08 - shihao0730 - 电气交流论坛专区
1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。 2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—600 ...
西门子模拟量、数字量模块如何测量好坏
内容隐藏需要,请点击进去查看
怎样将原来是模拟量4-20ma控制的电动调节阀变为开关量控制?有朋友提出用伺服放大器可以解决,不知道是否可行!?
(1)模拟量输入输出模块FX0N-3A 该模块具有2路模拟量输入(0~10V直流或4~20mA直流)通道和1路模拟量输出通道。其输入通道数字分辨率为8位,A/D的转换时间为100µs,在模拟与数字信号之间采用光电隔离,适用于FX1 ...
2022-4-1 17:04 - fanbingsheng - 电气交流论坛专区
PLC系统的模拟量是一个变动很大的不稳定的值,可能是如下原因: 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下 ...
大佬们:XA-4DT内置模拟量是如何使用的,从一开始配置到编程。如果是X系列不带内置模拟量,又要如何使用
2022-3-29 22:56 - zhangtao4497 - 吴凯老师答疑区
求西门子模拟量控制项目完整讲课实例
2018-4-8 22:15 - 2207278453@qqco - 西门子课程
PLC系统的模拟量是一个变动很大的不稳定的值,可能是如下原因: 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下 ...
下载模拟量运算库指令
2019-1-6 18:03 - 17683037666 - 西门子课程
我要增加一块4通道的AD模拟量输入模块,第一个通道是输入4-20MA电量信号,第二个通道是0-10v电压信号,请问师傅们这个模块通道一和通道2在程序里应该怎么设置。 ...
2022-2-24 13:09 - wangling2864270 - 黄柏菘老师答疑区
用着挺方便!!
2021-4-13 09:33 - 0071782120 - 精华帖区
老师,我想问下:pLC模块输出电压10V到变频器,频率应该是50Hz,可是实际上为什么只有49.8Hz?
2022-2-23 22:12 - shiwei2914034 - 于炳玉老师答疑区
我有一个模拟量传感器,从上升沿到下降沿这中间有一段时间,时间有3s、5s、10s......等,这段时间之内取模拟量读取的最大值,怎么取?请教各位老师。 ...
2022-2-19 12:59 - yaoyunwen197597 - 张志强老师答疑区
4DA模块标定调整中写入直线方程到模块中 意思就是写零点和增益点吗?直线方程写好后 是不是输入一个数字量后模块按照标定线自动算出模拟量然后送出? ...
2018-1-11 20:46 - qinmaolong - 李金城讲师答疑区
我们在初中学过两点式公式,就是已知两个点坐标(x1, y1) (X2 ,Y2),可以写出任意一点(x,y)的表达式:如下图 可以理解为---每x点的y 值是(y2-y1)/(x2-x1), 则某个X点对应的Y值是再乘以(x-x1)再加上y的最小 ...
2021-4-1 17:51 - ali3070091 - 最新发帖
想学习一下三菱Q系列模拟量模块如何进行寻址或地址分配的,有没有相关的视频,麻烦给推荐一下,谢谢
2021-12-31 15:02 - liuxiansheng178 - 于炳玉老师答疑区
请教下模拟量输入是+-5V和+-10V,而我需要检测0-24V的电压变化,,请问这个是直接把0-24V接模块输入还是需要把0-24V怎么处理下?
PLC模拟量控制在变频调速的应用 请回复下载查看资料 链接:**** 本内容被作者隐藏 ****
西门子PLC编程模拟量 资料格式: docx 资料大小: 0.653MB
2020-12-2 19:33 - liyan2825992 - 最新发帖
看到有朋友在寻找模拟量库转换的文件,今天上传上来供大家下载使用[/backcolor] [/backcolor] 下载地址:[/backcolor]
2021-1-26 21:44 - ali3070091 - 最新发帖