对于4路模拟量通道设定时,H0123,对应设定的是4个通道,为啥老师有的程序里写的是H0F212,第二个0啥作用
2023-7-9 10:11 - zhangshuifeng28 - 三菱课程
9、模拟量的输入和输出 点击回复下载观看视频 链接: **** 本内容被作者隐藏 ****
2015年04月22日三菱实操课-模拟量讲解 请回复下载 观看视频 链接:**** 本内容被作者隐藏 ****
模拟量转换实数时可以适用,方便很多
2020-10-19 14:07 - liyan2825992 - 最新发帖
看明白了么
下面是我做的学习机模拟量程序供大家下载去参考练习 请点击回复即可下载程序**** 本内容被作者隐藏 ****
各位哥哥姐姐,大神!请问你们谁有200smsrt的模拟量库!!!麻烦给我用用呗!13562041176我的微信电话!!!交个朋友吧!
西门子200SMART模拟量库文件
一、模拟量输入/输出单元 1.F2-6A的输入特性 2.F2-6A的输出特性 3.F2-6A的设定及调整 (1)输入类型的选择 输入类型选为(0~5)V、(0~10)V和(0~20)mA时,各个通道可混合选择。若某一通道 ...
(1)模拟量输入输出模块FX0N-3A 该模块具有2路模拟量输入(0~10V直流或4~20mA直流)通道和1路模拟量输出通道。其输入通道数字分辨率为8位,A/D的转换时间为100µs,在模拟与数字信号之间采用光电隔离,适用于FX1 ...
有关欧姆龙模拟量模块故障的判断方法,欧姆龙模拟量模块依据指示灯判断故障原因,ERROR灯亮,检查N+9通道,根据错误代码判断错误等,一起来了解下。 一、欧姆龙模拟量模块根据指示灯判断故障 1、ERROR灯亮,检查N+ ...
好久没发帖了,不知道关注我的那些老朋友还在不在。 偶尔上来冒个泡,证明我还活着。 很多方法大家可以借鉴一下,多学习,多补充,多了解嘛。 大家如果还需要一些什么资料的,可以私信 ...
西门子S7-200SMART模拟量比例换算指令库 下载链接 [xz]https://dl.jcpeixun.com/download/CourseMaterials/20200422/模拟量比例换算指令库.rar[/xz]
2014-6-19模拟量From To的讲解. 请回复下载 观看视频 链接: **** 本内容被作者隐藏 ****
电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合 ...
2023-2-25 11:38 - chuchu3030 - 电气交流论坛专区
拟量输入模块有两个参数容易混淆: 1)模拟量转换的分辨率;2)模拟量转换的精度(误差);分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟 ...
2023-2-25 11:36 - chuchu3030 - 电气交流论坛专区
安川变频器H1000。如何使用V/F控制,速度给定为模拟量输入0-10V,实现0V对应反转35Hz,10V对应正传35Hz。
三菱FX3U-4AD模块怎样读出模拟量数据的?
模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压,电流,压力,速度,流量等。 PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地利用开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后 ...
论坛下不了这个“西门子S7-200SMART模拟量库文件“,所以求这个[/backcolor]
一,-10—10V;-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。 二, 0—10V;0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex ...
老师好,有S7200模拟量库文件吗?
2022-3-12 10:10 - xianyongji - 资料中心
利用PLC模拟量控制伺服电机转速 请回复下载查看资料 链接: **** 本内容被作者隐藏 ****
一个4-20ma的变送器,接到西门子200模拟量接口,是不是需要在M ,A端并联一个500欧姆功率电阻? 要看模拟量模块的类型,分电压型、电流型以及混合型,混合型的可以通过组态的方式切换电压或者电流;如果4-20ma的变 ...
在PLC的右侧最多可以连接8块特殊功能模块,其编号从最靠近基本单元的那一个开始,依次编号为0~7号。如图17-1为一种连接方式,其中FX-8EX、FX-8EYR、FX8ER为扩展模块,不占编号,FX-4AD、FX-2DA、FX-2AD-TC为模拟量 ...
FX1N的PLC能否扩展连接FX2N的输入输出模块、模拟量模块、定位模块等? FX1N的PLC完全可以扩展连接FX2N的扩展模块。如FX2N-16EX、FX2N-16EYR、FX2N-4AD、FX2N-10GM、FX2N-20GM等。 ...
张老师,你好! 有个问题向你请教下。 现场有个设备有2个压力传感器输出都是4-20ma的,之前没有连线加入控制系统中,现在要用上他们,在程序里显示压力值,做模拟量的话就需要做工程值的标定,其中一个量程是0- ...
2022-11-10 22:50 - quzhihua2391882 - 张志强老师答疑区
先介绍一下项目背景: smart S60+AE08+AM06 本项目用于一种电解还原场合,主要的现场传感器信号,液位开关,液位传感器和温度传感器(模拟量),ORP和酸度计仪表(接plc模拟量输入) 。主要的控制对象是各类泵,小 ...
2021-9-2 20:17 - fanbingsheng - 电气交流论坛专区
S7 1200模拟量模块有13位、14位、16位精度,精度是怎么表示的,看程序中数字量是一样的
请教下模拟量输入是+-5V和+-10V,而我需要检测0-24V的电压变化,,请问这个是直接把0-24V接模块输入还是需要把0-24V怎么处理下?