老师您好: 我现在用FX3U作为上位机通过MR-J2S控制2台伺服电机,(位置控制)动作为第一台旋转2圈后---第二台旋转2周停止,麻烦请问一下第一台电机停止后用什么信号作为转移信号(保证第一台完全停止 ...
2015-4-22 14:01 - hejunjie318 - 三菱课程
号线接OV24V起动不了请问,这款PLC的控制线电压要接多少伏?
2013-3-20 20:17 - 12345891688 - 三菱课程
请问一下三菱fx1n-60mr-001有没信号报警指令
这个我选择FX1N-32MR-001和FX1N-2AD+FX1N-1AD?还是FX2N-32MR和FX-4AD?或者大家有更好的发法吗?!求指点!
付工: 问题已解决,监控D8140 每次读取值为负值,由于机械结构限制,只能正方向回零,因此将MR-J2 21号参数改为负逻辑。 回零完成后,将21号参数改回正逻辑,定位后ABS读取值和定位停止值一致。 ...
2012-10-31 15:56 - shenhui5100 - 三菱课程
李老师 我打算使用PLC输入点导通与截止来观察伺服有没有准备完毕 假如我要用 FX1S的X5与伺服19脚RD连接 (伺服准备完毕)请问是不是X5就直接与19脚连接 VDD与COM(伺服部分)接就有24V了是不是(不需要在接电源 ...
2012-12-5 16:39 - hillhu123123 - 三菱课程
请问三菱MR-J3-B 系列伺服放大器通电后电源指示光了 屏幕无显示但是放一段时间又能正常使用 请问是什么问题呢?/
求三菱FX2N-10GM与MR-J3控制线的接线。是和FX2N-80MT配套用 的。
老师请问有没有三菱MR-J2伺服器说明书还有安川的伺服器说明书谢谢
三菱MR-J2S-100A模拟量输出MO1或MO2端口输出(到FX2N 4AD)最高电压只能到6V,这是正常的吗,会不会是伺服放大器硬件故障了。
三菱FX3GA-60MR-CM能与5台东元S310变频器通信吗?要在GS2107-WTBD触摸屏调频率。我选了个FX2N-4DA模块
各位你好: 我有一台三菱FX3U的PLC和三菱 MR-JE-200A的伺服,我不知道伺服CN1与PLC怎么接线,请问是不是10号引脚接脉冲,35号引脚接方向,24V接12号和20号引脚?还有就是0V需要接那几个引脚? 我以 ...
最近公司有一台FX1N-40MR-D坏了,一点反应也没有!过程是:检修人员在检修过程中,可能导致PLC进线电源短路! 请各位能否分析一下,如果短路,大概可能会损坏哪些部件?谢谢! ...
三菱伺服驱动器对三菱PLC干扰严重,为什么只要伺服使能一开起,PLC就不能够和电脑通信,连电脑显示屏都出现麻花点。
2012-2-23 16:37 - 1866521497 - 三菱课程
用FX3U PLC控制MR-J2S,需要不需要把MR-J2S A B Z输出接到PLC上呀,知道的说下呗
2015-6-25 14:02 - 匿名 - 三菱课程
三菱伺服驱动器报警代码32,是什么故障。驱动器型号MR-H700B
MR-J4和QJ71C24N-R4采用串行通讯,控制指令是什么
FX2N-80MR-ES/UL这个三菱PLC输入端没有公共端,只有24在,0V两个电压端口,不知输入端怎么接线,请各位老师和高手指点为谢。
2013-5-12 19:34 - xchangchun - 三菱课程
我的一台FX2N-64MR-001,开机CPU-E红灯一直闪烁,请问各位如何修啊?本人是菜鸟,谢谢了。
我的一台FX2N-64MR-001,开机CPU-E红灯一直闪烁,请问各位如何修啊?[/backcolor]
付工: 你好!请问用FX1S-14MT控制MR-J2S-20A伺服,对应CN1A应接20个脚中的其中几脚和几脚,还有CN1B又如何接线,用的是伺服内部24V电源。 FX1S-14MT的PLC是哪个Y点接脉冲,哪个点接方向呀 ...
本人急求MR-J2-60A驱动器中文说明书,或它与伺服板的接线图,采用的是速度控制模式(模拟量控制),及参数说明;伺服板上需要 A,A/ B,B/ C,C/ 伺服开启信号(SON信号) 驱动器准备好信号(RDY) 正模拟量输入(VC+) ...
模块为光纤通讯 伺服为绝对控制系统使用电池 和绝对编码器的伺服电机 模块在1号槽 Y0为PLC 就绪信号 y1 为全轴伺服ON Y10 为轴1定位启动 看手册好像是2006 是轴1的定位地址 往里面写脉冲数 驱动器无任何反应 而 ...
我想问一下,继电器型的三菱PLC能不能通过步进电机驱动器正常驱动步进电机?
付工你好!我有两个问题请教你一下。 1,FX3G-40MT和伺服MR-J3电机HP-pk 23怎么接线?(望能付图为谢) 2,我想要电机传动螺杆正转定位8个工位然后反回到起点,用相对定位行吗?望写个梯行图实例谢谢? 我邮箱 ...
一开机伺服电机嗡嗡的叫声,电机已经是在原点了。电机此时是空载的。好像电机驱动不起来一样,触摸屏上显示电机有20%的力矩的。然后手动运行下伺服电机叫声就没了。想请问付老师这是什么原因引起的。 ...
2013-7-5 23:41 - 13073024797 - 三菱课程
付老师!你好!打扰一下,我用MR-J2S 100A的伺服,在位置控制模式高速连续频繁启动停止,运行几分钟报警RL 30,低速时不报警,没用再生选件,No. 0设置0000,如果我加装400W的再生选件,参数要设置多少?说明书上我 ...
付工: 你好! MR-J3伺服的ALM 接线接DC24V继电器时在线圈两端并一个二极管,是否可以使用市场带二级管指示灯的那种,还是要一定要另外加二极管,在手册也没看到说要加那一型号的二级管,如果要加的话该加那型 ...