西门子plc连接MODBUS协议的仪表,怎么做?
V20变频器控制字4010都有哪些比如像047E 047F之类的
曾老师你好! 这是我练习用s7-200与台达VFD-M变频器MODBUS RTU通讯程序,程序中正反转,停止,读取都正常,就是写不进去频率。不知道是怎么回事,以下是我截图,请曾老师帮助我分析一下是什么原因造成的。谢 ...
在MODSCAN调试,怎么一直有“modbus message time-out”是什么原因?
2018-1-21 15:01 - abc1155665 - 蒋凤立讲师答疑区
欧姆龙cp1e和三菱d700变频器modbus通讯 报错区d1352 错误代88h 通迅格式错误
2018-6-7 16:56 - chengzhihao - 蒋凤立讲师答疑区
200SMART与温度变送器MODBUS通讯读取温度值的时候通讯不上,用MODBUS poll主站调试的时候都是对的,但到了200SMART做主站通讯的时候就一直通讯不上了,报错误3,确定了DB9链接没有错, 是不是我程序有问题?还是我寄 ...
2018-11-22 22:07 - sunchaoqin - 曾鑫讲师答疑区
曾鑫老师讲的西门子smart,modbusrtu通讯,通过电脑调试助手modbuscan32软件和sMart连起来做modbusrtu通讯的线叫什么,为什么我用200plc下载线不行啊,就是网上卖的那种200黄色下载线 ...
2018-11-20 13:28 - lixiaoqin172260 - 西门子课程
1200PLC作为从站通信时,只在MB_SLAVER中定义了M区,没有定义IQ区。那从站不用MB_SLAVER指令也能实现IQ区的读写吗?
2018-11-17 18:19 - wanghaobo168057 - 曾鑫讲师答疑区
唐老师您好:[/backcolor] 求教:PLC的设置串口2:串行网关 9600.8.E.1 ,CIF11拨码开关: 1,4 OFF; 2.3.5.6 都置ON。[/backcolor] 接线:变频水晶头: 4 (SDB-) 3 (RDA+) ...
2018-10-24 09:54 - fan1923049 - 欧姆龙课程
从哪里下载 MODBUS的库程序?谢谢!
2014-1-18 23:28 - 1046174417 - 西门子课程
曾老师,我想问一下,在您的课程里面有没有网口应用的modbus TCP 通讯的课程,我现在需要这方面的知识,因为西门子1200是带网口的,我可以在远程电脑上通过网口和modbus TCP 协议采集西门子1200的数据 ...
2018-10-19 05:30 - xunan1847602 - 曾鑫讲师答疑区
西门子PLC MODBUS 地址计算器在买哪里下载
请问三菱MODBUS ADPRW 指令 M8411怎么置位,用LD M8411写入MODBUS参数,可是它什么时候才接通呢? 有人说自动接通,是不是我的模块或者PLC有问题啊 用的是FX 3u + fx3u 485BD+ fx3u 485ADP-MB ,没用连接板,用了个BD ...
本帖最后由 郭远淋 于 2018-6-29 17:54 编辑 自从课堂推出了1200的PLC,自己买点设备学习。。配合新推出的1200串口通讯课堂。。我购买了1200PLC CB1241通信信号板。。CM1241的通讯模块,按照曾老师的串 ...
跟着曾老师学习1200串行通信课堂,200smart和1200PLC的通信经过曾老师的指点,已经认识到两个PLC的通讯、让我更加了解认识带MODBUS RTU 的通信知识.现跟随曾老师课堂循序渐进的学习..发现问题.及时解决问题和曾老师帮 ...
“图2”中在传递 CRC 值时,高字节先加入,然后是低字节,即高字节先被传送,是不是就不符合200smart的modbus RTU库的标准,是不能做通讯的,而“图1”在传递 CRC 值时,低字节先加入,然后是高字节,即低字节先被传 ...
2018-5-31 14:50 - liuchang217 - 曾鑫讲师答疑区
老师;我是按照modbus的帮助例子调用了MBUS-MSG_P1和MBUS_CTRL_P1这二个指令做通讯只是读取ABB变频的运行数据,控制字,状态字,在ABB变频器的参数里面明显能看到通讯正常(5306 EFB好消息数值一直是在增加的,5309E ...
2018-6-4 15:10 - maxinwen1828043 - 曾鑫讲师答疑区
请问老师,modbus主站初始化指令MBUS_CTRL 和 MBUS_MSG指令可以分开放到两个子程序中吗?例如在SBR0中写MBUS_CTRL指令,在SBR1中写MBUS_MSG指令
2018-5-17 20:48 - yangsan1677080 - 曾鑫讲师答疑区
modbus通讯完成之后,modbus通讯指令的done位不需要进行复位吗,我看老师的视频里的程序是没有复位的,这样可以吗。
老师好! 在研究西门子S7-200PLC的MODBUS库指令使用时遇到这么一个问题:我用S7-200和台达的DTA4896温控器通讯(温控器支持MODBUS RTU协议)。查看温控器的使用手册,发现PV当期当前温度的地址为4700H,因为西 ...
如果现在有个项目,需要MODBUS控制五个变频器,那该怎么办?也许你会说,这还不简单,把前面的通信程序复制五遍不就行了?理论上,这是可行的,但却是不可行的,为什么呢?因为串口在同一时间,只能进行一次数据交互 ...
老师你好 ,有个通讯问题请教下,三菱与其它设备通讯时,怎么判断M8161是需要用16位或者8位的,谢谢
2018-1-29 13:05 - 13857921526 - 李金城讲师答疑区
S7-200 PLC 不支持MODBUS指令该怎么办?能不能自己建一个MODBUS指令?该怎么做?
在MODSCAN调试,怎么一直有“modbus message time-out”是什么原因?
2018-1-21 15:08 - abc1155665 - 西门子课程
请教老师怎样自己写一个fb功能块来实现西门子300带pn接口的cpu与串口服务器采集的485数据的通信,串口服务器和pn接口之间通过网线传输
我的PLC 是315只带一个MPI接口我用的是大连德嘉 ETH-MPI(DP)转以太网模块已经转了以太网,现在想连一个485接口,协议是MODBUS RTU 智能流量计,买西门子的设备不便宜,我买一个串口服务器 RS232/485转以太网 支持M ...
老师您好,我想把10几台的带有modbus通信协议仪表设备,通过以太网的方式传送到办公室里的电脑上的WCC来监控,距离大约有800米左右吧,能不能通过公司的网络来传输,需要哪些设备,具体要怎么连接,WCC上需要哪些设 ...
MODBUS协议的2241BD处理器通讯口怎么下载程序?