楼主
发表于 2010-12-15 15:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:10.111.1.245

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我也刚学S7 300,我现在有个项目配置是CPU 是315-2DP,SM321-32点输入模块×2;SM322 16点输出模块×2;SM331 8路模拟量输入6ES7 331-7KF00-0AB0;SM3416通讯模块ES7 341-1CH01-0AE0,现在问题是通电后SM331  8路模拟量输入模块中的SF灯点亮,我已经对模块硬件的量程块设置成了D,2线制电流输入,软件组态中也设置了。请问是怎么回事。在硬件配质中,它的地址为:I320-I335. 我想请问下,我怎么才能把通道中的值转化成我想要的值,用什么指令。谢谢
2
发表于 2010-12-22 16:21:01 | 只看该作者   来自:14.155.24.100

7KF00  如果接线没有电源同样会SF

你可以用FC105进行转换