[提问] 台达子B2 100W的伺服电机转一圈

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-7 20:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:117.150.209.177

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   付老师 我在网上买了一个台达B2 100W的伺服电机 我用三菱FX系列PLC
PLSY K200 K10000 Y0 指令 发一万个脉冲给伺服驱动器 电机应该只转一圈才对 可是实际上电机要转不知多少圈 一直到D8140由0加到10000才会停
我的电子齿轮比设的是 16:1 脉冲加方向  分辨率是160000

  请问付老师如何让PLC发一10000个脉冲电机只转一圈 我哪个地方做的有问题 还有以前用三菱750的伺服做的时候都是可以的 还有用步进电机也有可以的
  请老师指点一下 谢谢





2
发表于 2018-2-23 16:33:21 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
电子齿轮比16:1  分辨率是160000,按照这个设置没问题
你要确定下,你现在这个设置,伺服到底转了多少圈,可以放慢速度,或是将脉冲数量设置成1000,看能走多少圈

或者先按电子齿轮比1:1,发160000个脉冲,看走多少

你首先要确定,伺服的分辨率是不是16000