[提问] 三菱QO6plc里,数据监控和软元件监视画面上的数据不一样

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-3 16:46:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱QO6plc里,数据监控和软元件监视画面上的数据不一样
2
 楼主| 发表于 2018-2-3 16:46:48 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

3
 楼主| 发表于 2018-2-3 16:47:09 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
断电,强制清零后也是一样的结果!
4
 楼主| 发表于 2018-2-3 16:47:28 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
检查了。数据存储器没有与其他干涉和重复的异常!
5
发表于 2018-2-3 17:00:49 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
乘法会占2个暂存器

[*  D0  K2  D1]  ----->占 D1  D2

6
发表于 2018-2-3 17:01:08 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
建议采偶数应用

[*  D0  K2  D2]
[*  D0  K3  D4]
[*  D0  K4  D6]
7
发表于 2018-2-23 16:30:00 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
乘法指令结果会占用32位地址,所以两个指令中存储结果的地址要隔开,不要用连续的地址。
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!