[提问] fx3u系列plc怎么设置才能让D1000后的断电保持寄存器保持呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-3 16:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.95.251.214

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
fx3u系列plc怎么设置才能让D1000后的断电保持寄存器保持呢?
2
 楼主| 发表于 2018-1-3 17:00:12 | 只看该作者   来自:112.95.251.214
我用FX3U和文本显示器306L,在文本里面设置参数,然后文本发送一个指令到程序,在程序里面把参数保存到D1000后面的寄存器里面 现在,程序运行起来后,D1000后面的寄存器能写进去,可是STOP后,再RUN,D1000后的寄存器,数据就没了。
3
发表于 2018-1-3 17:36:47 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
锁存地址范围错误,在PLC的系统参数设置里面能看到的。
4
发表于 2018-1-3 18:18:18 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
会不会是上电时,有个信号复位程序在运行,建议查一下程序
5
发表于 2018-1-4 11:44:35 | 只看该作者   来自:119.122.115.216
可能是设定了文件块,默认的是去掉就好了