技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] s7-200与台达变频器MODBUS RTU通讯为什么频率写不进去。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-3 22:11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:121.233.64.235

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
曾老师你好!
        这是我练习用s7-200与台达VFD-M变频器MODBUS RTU通讯程序,程序中正反转,停止,读取都正常,就是写不进去频率。不知道是怎么回事,以下是我截图,请曾老师帮助我分析一下是什么原因造成的。谢谢

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2
发表于 2017-11-6 09:46:36 | 只看该作者   来自:116.236.82.130
1、从你程序中来看,你的频率值应该写入到VW100的这个地址中区,
2、你要确保这个地址中没有用库存储器的地址分配有冲突
3、要确保你的变频器中的频率来源是否有设置为通信的方式给定。
3
 楼主| 发表于 2017-11-6 22:20:37 | 只看该作者   来自:121.233.64.235
曾老师你好!
这个变频器中的频率来源设置为通讯方式给定,这个设定没有错,是选定通讯方式给定。你说的第二条,要确保这个地址中没有用库存储器的地址分配有冲突。怎么判断有没有冲突。

微信图片_20171106221446.jpg (388.21 KB, 下载次数: 812)

微信图片_20171106221446.jpg
4
 楼主| 发表于 2017-11-6 22:22:36 | 只看该作者   来自:121.233.64.235
图中,变频器设定的频率始终是0,程序中的频率无法传到变频器中。
5
发表于 2019-1-10 19:17:03 | 只看该作者   来自:121.35.102.100
666666666666666666666
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-28 07:17

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司