[提问] 三菱FX 系列plc定位指令怎么添加暂停指令?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-2 16:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.194.79

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱FX 系列plc定位指令怎么添加暂停指令?
2
 楼主| 发表于 2017-11-2 16:44:53 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
就是在定位的过程中我按下暂停键步进电机就停止,再按一次暂停键又在停止的位置再定位。但又不影响到我要定位的位置
3
发表于 2017-11-2 16:57:27 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
最基本的绝对定位功能,使用DRVA 可实现
4
发表于 2017-11-2 16:57:58 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
实际就是把DRVA指令停止执行,恢复时位置给定值不变就行

借用楼下的图,呵呵因为是绝对定位,所以不需要改变目标值
5
发表于 2017-11-2 16:58:34 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
如果你有多个定位目标,但在一段时间只能是一个目标值,所以你做的应该只使用1条DRVI