[求助] 台达plc用什么指令控制模拟量

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-2 10:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:111.16.115.56

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
台达plc用什么指令控制模拟量
2
发表于 2017-11-2 10:49:29 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
模拟量控制要使用模拟量模块,如AD模块(DVP04AD)、DA模块(DVP04DA),AD模块就是模拟量输入模块,而DA模块是模拟量输出模块。还有混合型模块等。
3
发表于 2017-11-2 10:50:34 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
A模拟,D数字。AD是模拟转数字,DA是数字转模拟。
使用的指令很简单,TO、FROM,TO是写入,FROM是读取。
4
发表于 2017-11-2 10:50:53 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
如04DA中的写入:TO K0 K6 D400 K1中,
TO(写入)
K0(模块编号,K0为第一个模块,以连着PLC后按顺序)
K6(模块中的参数编号,也就是DA模块中的第一个输出通道)
D400(D是PLC的寄存器,400是寄存器编号,这个就是你要输出的模拟量值,只要在D400设置数值就可以了,可自己定义编号,如果是固定数值,可用K...)
5
发表于 2017-11-2 10:51:10 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
K1(这是写入笔数)
AD模块类似,只不过是读取,如:FROM K0 K6 D500 K1,那么读取的值就是寄在D500中。