三菱plc要让时间继电器触点t0断开,应该怎么做?
2
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:25:21 | 只看该作者   来自:112.95.251.214
只要把时间继电器线圈t0 k50断开就可以吗?
3
发表于 2017-10-30 16:37:31 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
是的,T0是普通定时器,只要控制端OUT T0 K50断开了,T0就自动复位,定时的时间就自动清零了,T0触点就为OFF了。
4
发表于 2017-10-30 17:00:22 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
但是需要注意的是,不是所有的定时器都是普通的,有累积型的定时器,比如T250,断开OUT T250 K50,T250是不会自动复位的,定时的时间也不会自动清零,而是保持的,下次接通继续计时的,这种的就需要用复位指令RST T250来将T250复位了。