[提问] 西门子smart 200系列plc如何多次调用含定时器的模块

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-28 16:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
西门子smart 200系列plc如何多次调用含定时器的模块
2
 楼主| 发表于 2017-10-28 16:58:38 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
求解求解
3
发表于 2017-10-28 17:15:52 | 只看该作者   来自:113.116.193.131
1、反复调用子程序,对定时器和计数器是有影响的,定时器会不停的响应最近的一次调用。计数器的影响是把各次的调用逻辑操作做总的累加或累减。
4
发表于 2017-10-28 17:16:30 | 只看该作者   来自:113.116.193.131
2、对于200来说定时器和计数器不能做成接口函数,但是可以做成FB类型的实参函数调用。
5
发表于 2017-10-28 17:16:50 | 只看该作者   来自:113.116.193.131
3、S7—200PLC的定时器为增量型定时器,用于实现时间控制,可以按照工作方式和时间基准(时基)分类,时间基准又称为定时精度和分辩率。