技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
开启左侧

[提问] MCGS触摸屏怎么设置三菱PLC里时间继电器和计数器的值?

[复制链接]
发表于 2017-10-20 11:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
用MCGS触摸屏设置三菱PLC里时间继电器和计数器的值。
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:16:57 | 显示全部楼层   来自:113.116.193.23
0.jpg
1.jpg
 楼主| 发表于 2017-10-20 11:17:25 | 显示全部楼层   来自:113.116.193.23
如上图设置了D50为3,触摸屏上按一下按钮,显示计数器值为1,然后计数器触点就输出了,设置的值没有作用。
发表于 2017-10-20 14:15:35 | 显示全部楼层   来自:119.122.114.197
把MCGS里的D50的浮点数改成无符号16位整数试试,计数器的设定值是16位无符号整数,小数里的0.1,0.2次什么的计数器是计不出来的。
发表于 2017-10-20 14:16:08 | 显示全部楼层   来自:119.122.114.197
希望对你有帮助
发表于 2022-3-9 20:45:40 | 显示全部楼层   来自:120.242.47.0
发表于 2022-3-18 21:53:55 | 显示全部楼层   来自:49.65.221.185
学习学习
发表于 2022-3-18 21:53:58 | 显示全部楼层   来自:49.65.221.185
学习学习
发表于 2022-4-2 20:35:03 | 显示全部楼层   来自:14.126.246.39
了解一下
发表于 2022-4-10 19:52:27 | 显示全部楼层   来自:60.214.128.194
6666
发表于 2022-4-11 20:32:05 | 显示全部楼层   来自:116.9.113.91
学习
发表于 2022-5-7 10:25:53 | 显示全部楼层   来自:122.96.84.90
XUEXI
发表于 2022-5-11 08:13:46 | 显示全部楼层   来自:123.152.252.140
学习学习
发表于 2022-5-11 09:31:22 | 显示全部楼层   来自:113.90.0.208
谢谢分享
发表于 2024-5-27 16:36:10 | 显示全部楼层   来自:27.191.196.117
111
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1 粤公网安备 44030902002289号

GMT+8, 2024-7-20 06:10

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表