西门子s7-300 PLC的sfLED灯常亮,把映像区改大有用吗?
2
 楼主| 发表于 2017-9-5 15:59:51 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
要怎么改?
3
发表于 2017-9-5 16:20:11 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
1、映像区大小受CPU型号限制,你无法自行修改
4
发表于 2017-9-5 16:20:29 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
2、你可以联机查看模块诊断信息,确认导致SF故障的问题所在。
5
发表于 2017-9-5 17:03:05 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
最简单的方式可以添加空的OB122,这样你的PLC不会进入STOP状态,发生IO访问错误有以下可能:
1、程序员发生了地址越界,特别是使用间接寻址时没有对地址边界进行检测而发生地址越界。
2、外部信号存在对地短路现象,这需要现场电工配合测量。