[提问] 安川变频器报PG回路故障该怎么解决?

[复制链接]
发表于 2017-8-1 16:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
安川变频器报PG回路故障该怎么解决?
发表于 2017-8-1 17:03:39 | 显示全部楼层   来自:144.12.25.167
检查编码器是否有断线或者接触不良,检查设置是否有问题或者说本身你没有编码器却要求带pg矢量控制。
发表于 2017-8-1 17:40:02 | 显示全部楼层   来自:113.116.193.23
检查接地回路。
发表于 2017-8-1 17:57:46 | 显示全部楼层   来自:111.16.115.56
断线或者接触不良
发表于 2017-8-1 18:29:59 | 显示全部楼层   来自:113.116.194.79
设置是否有问题
发表于 2018-3-24 18:30:19 | 显示全部楼层   来自:222.69.210.164
我要下载
发表于 2018-4-17 16:20:11 | 显示全部楼层   来自:123.55.64.125
你来电话吧
发表于 2020-1-16 23:58:20 | 显示全部楼层   来自:60.160.149.191
有次换了个编码器,做电机自学习后报PG0故障,原来的编码器是欧姆龙的是NPN输出的,后来换了个内密控的就不报了。大家学习下