[提问] 三菱Q系列PLC给软元件写初值,写不进去怎么解决

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-24 14:22:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
点击软元件存储器的引用 出现下面的对话框 然后点击是 结果仿真的时候 D0—D3初始值都是0 不想用MOV指令实现初始化 新人求解
2
 楼主| 发表于 2017-7-24 14:22:31 | 只看该作者   来自:113.116.193.23




3
发表于 2017-7-24 14:50:03 | 只看该作者   来自:119.122.112.12
存储器只能用传送指令MOV设定初始值.
4
发表于 2017-7-24 14:50:54 | 只看该作者   来自:119.122.112.12

5
发表于 2017-7-24 14:57:56 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
这个存储器里的数据是用来看的。设定的话只能用MOV
6
发表于 2017-7-24 14:58:20 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
别的方法是行不通的
7
发表于 2017-7-25 09:24:09 | 只看该作者   来自:113.118.162.211
需要在“PLC参数中” ->   “PLC文件设置”中设置“软元件初始值”的使用文件。然后在软元件储存器建立需要初始化的值,接下来在软元件初始值建立在初始值范围与引用,最后下载到在“PLC文件设置”中设置“软元件初始值”中设置的驱动器中就可以了