[提问] 用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A,烧坏了四个输出点Y30/Y32/Y40/Y46

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-5 11:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:119.122.114.197

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
输送带,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
输出点接入接触器FUJI的SC-03/AC220V的线圈上,使用差不多半年了,烧坏了四个输出点Y30/Y32/Y40/Y46
线圈的电流也就几十毫安,PLC每个点最大为2A,请问下是怎么回事?是PLC质量有问题还是接线方式不行?

2
发表于 2017-7-5 11:49:24 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
的确现在的PLC,继电器的寿命不如以前了。以前那种黄色的继电器寿命最好。

此外工作频率,工作次数等原因也会影响寿命。

如果重要的设备,建议使用MT + 中间继电器
3
发表于 2017-7-5 13:50:47 | 只看该作者   来自:111.16.115.56
继电器有个机械寿命,一分钟不能超过60次,要想用的长用晶体管加外部中继,外部中继用10A的功率继电器
4
发表于 2017-7-5 14:18:42 | 只看该作者   来自:111.17.106.197
一般成熟的电气设计 plc输出点都不会直接当做干触点接外面的负载,一般都会用中间继电器转换一下 ,plc是个脆弱的东西 ,电流的波动和使用频繁的次数都会影响 坏个中间继电器总比坏个触点好
5
发表于 2017-7-5 14:45:36 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
继电器的寿命确实是个问题。动作频繁的,还是用晶体管的吧,加中间继电器。如idec的。质量都挺好的。