[已答复] [求助]三菱触摸屏的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-11-28 09:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:221.10.136.22

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
付工,你好。请教一下三菱触摸屏的问题,我用的是GT Designer2  2.79版本的软件。和GT11系列的屏和三菱fx plc,,我在设定数据时发现不能输入小数部分,,我输入9.05 它实际是只能输入9.00.  我数据格式都设定的32位的实数。参数也没有错误。PLC也对应用的32位指令。。就是输入不成功。。以前用老版本的SWOPC-FXDU 的时候就没有这个问题。
2
 楼主| 发表于 2011-11-28 13:05:07 | 只看该作者   来自:221.10.136.22

还不支持浮点数,气死人了

3
发表于 2011-11-28 19:35:10 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
支持的,你的设置有问题,数据选择32位,数据类型是实数,选项中也有选择是实数,然后选择小数点后几个数
4
 楼主| 发表于 2011-12-2 11:50:59 | 只看该作者   来自:221.10.136.22

是用的1N的PLC, 1N的不支持浮点数

5
发表于 2011-12-2 16:40:00 | 只看该作者   来自:221.5.48.175
对于三菱FX1N/FX1S这样的不支持浮点数的PLC,也可以通过触摸屏设置,将PLC内部的整数在触摸屏上用小数显示出来,这个可以用于时间方面的一些控制,如PLC内部时间是0.1ms或是0.01ms的,内部时间32,单位是0.1ms,要在触摸屏上显示3.2,这个也是可以通过触摸屏实现的