老师您好,我是初学485通讯,我用FX2N  PLC 与台达b2伺服驱动器通讯,想通过通讯程序更改驱动器内部参数,结果通讯时程序中显示了读取数据,可是伺服驱动器内部参数没有更改,这是怎么回事啊。这个数据格式应该怎么写呢,麻烦老师帮忙解答一下,举个数据格式的例子
发表于 2017-6-16 15:55:30 | 显示全部楼层   来自:113.90.232.202
你的程序中是写的06 还是03?功能码

点评

之前说的读取,是RS指令中,回传的数据  详情 回复 发表于 2017-6-18 18:52
我用的是写入功能码10,因为是要更改驱动器内部参数嘛。回传的数据并不重要。问题是写入数据到伺服驱动器内部这个实现不了  详情 回复 发表于 2017-6-18 18:50
 楼主| 发表于 2017-6-18 18:50:48 | 显示全部楼层   来自:39.144.56.112
admin 发表于 2017-6-16 15:55
你的程序中是写的06 还是03?功能码

我用的是写入功能码10,因为是要更改驱动器内部参数嘛。回传的数据并不重要。问题是写入数据到伺服驱动器内部这个实现不了
 楼主| 发表于 2017-6-18 18:52:28 | 显示全部楼层   来自:39.144.56.112
admin 发表于 2017-6-16 15:55
你的程序中是写的06 还是03?功能码

之前说的读取,是RS指令中,回传的数据

点评

是回传的数据  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:51
 楼主| 发表于 2017-8-9 17:51:30 | 显示全部楼层   来自:39.144.56.112
yuhui1029 发表于 2017-6-18 18:52
之前说的读取,是RS指令中,回传的数据

是回传的数据