老师,最近在写三菱PLC与台达变频器变频器通信,能通过modbus ASCII模式和RTU通信能控制电机正传,反转,和停止,但是修改频率遇到问题,我要如何通过字元件D100去修改频率呢,有什么指令可以实现吗?

补充:每修改一次数值,频率也跟着变换,能不能实现?我知道怎么写固定的频率,但是用到字元件就不知道怎么办了!

忘老师解答!
2
发表于 2017-5-25 16:12:14 | 只看该作者   来自:119.122.112.12
这个通信是不是西门子的也一样呢?我想了解下!
3
发表于 2017-6-3 09:34:02 | 只看该作者   来自:120.230.74.196
丁先群讲师 发表于 2017-5-26 15:54
看我讲的课程,和编的程序,可实现随时调节频率

丁老师 你好 我用FX3U和深圳英捷思变频器通讯 只能写入  不能读取变频器运行参数
4
发表于 2019-6-8 23:27:48 | 只看该作者   来自:115.239.39.123
我记得台达系列的变频器都有一个专用的频率给定地址 直接写入专门频率地址就好了
5
发表于 2019-6-19 11:16:12 | 只看该作者   来自:123.55.64.125
台达系列的变频器都有一个专用的频率给定地址 直接写入专门频率地址就好了
6
发表于 2019-6-19 11:19:20 | 只看该作者   来自:123.55.64.125
现在周1,周3,晚7:45 ,正在讲通讯 问题,还给做通讯试验