尊敬的付老师:您  好!
请教您几个问题,在两百忙之中给予解答 万分感谢 !!!                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.在gx-works2里面如何编写L系列PLC带75定位模块的程序和阅读程序,请告知详细步骤及应用中应该注意哪些问题?
2.L系列PLC与FX系列编程及应用有哪些异同?
3,L系列PLC定位指令与FX系列有哪些异同?
4,如何去学习L系列PLC及定位模块?
请付老师将第一个问题截图解答,谢谢!!!
2
发表于 2017-5-25 22:08:10 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
模块数据:GX Works2中可以添加智能模块,选择LD75,进行模块参数的设置,定位数据的初始化设置,有了这些设置后可以减少程序编写
程序部分:如果是点动,则可以通过条件触发写入点动速度(第一轴1518号缓冲区),以及点动信号Y8 Y9第一轴正反转信号启动(实际程序中Y8 Y9要根据模块具体起始地址变化)。回原点(代码9001),或是定位数据编号(1到600),可以将这些数据写到对应轴启动的缓冲区中(第一个轴1500缓冲区),然后启动轴定位信号(第一轴Y10,实际编程时要根据模块起始地址变化)

以上接线如果没问题,模块参数、定位数据没问题下载到模块中,程序没问题下载到CPU,那就可以启动
3
发表于 2017-5-25 22:09:28 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
以上所有问题,都比较大,篇幅、时间有限,不好详细说明。