发表于 2017-4-29 21:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.49.252.145

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
威伦mt6056i触摸屏三菱e720变频器通讯,在通讯模式下,触摸屏能修改及监控变频器参数,但不能启停,且触摸屏显示e.pue,即pu脱离,复位后,过一两秒,又显示e.pue。怎么处理,才能让触摸屏控制变频器启停?
2
发表于 2017-5-2 15:55:26 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
采用的什么通信模式,触摸屏中对起停控制的按钮,设置的什么内容?

点评

modbus rtu  详情 回复 发表于 2017-5-2 21:10
3
发表于 2017-5-2 17:13:46 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
e.pue  这个是你触摸屏中系统的报错,如果是,可以到触摸屏手册中找到这个错误的说明
你这是触摸屏直接控制变频器?可以修改监控参数说明连接已成功,那启动不能,是不是启动这一块的元件设置有问题?要看下你具体启动元件中的设置和触摸屏的说明书中指定的地址是不是对的

点评

不好意思!打错了,是变频器显示e.pue。触摸屏启停开关设置:位状态切换开关 地址:6x-bit 901 启动设为:on 停止设为:off 变频器modbus寄存器为:40009 定义:变频器状态/控制输入命令,有0-15个位  详情 回复 发表于 2017-5-2 21:09
4
 楼主| 发表于 2017-5-2 21:09:09 | 只看该作者   来自:112.49.252.145
付明忠讲师 发表于 2017-5-2 17:13
e.pue  这个是你触摸屏中系统的报错,如果是,可以到触摸屏手册中找到这个错误的说明
你这是触摸屏直接控制 ...

不好意思!打错了,是变频器显示e.pue。触摸屏启停开关设置:位状态切换开关     地址:6x-bit    901    启动设为:on     停止设为:off
变频器modbus寄存器为:40009 定义:变频器状态/控制输入命令,有0-15个位,其中1表示正转指令
5
 楼主| 发表于 2017-5-2 21:10:16 | 只看该作者   来自:112.49.252.145
杨筱邪 发表于 2017-5-2 15:55
采用的什么通信模式,触摸屏中对起停控制的按钮,设置的什么内容?

modbus rtu