李老师问你个问题好吗?用FX3U-4AD-TC温度模块读取温度为什么跳动幅度大,在程序加大采样次数能好点吗?如果外部有干扰有什么好办法吗?谢谢
2
 楼主| 发表于 2017-4-1 09:15:12 | 只看该作者   来自:119.182.3.167
李老师我原来平均次数是8 改成150跳动幅度好多了,但是测量温度跟实际温度相差5度左右,怎么办?
3
发表于 2017-4-1 13:53:04 | 只看该作者   来自:113.116.32.193
有可能是输入类型选择错误、精度问题、模拟量输入没有定标/定标错误、热电偶干扰问题、热电偶传感器的质量问题。可以一一排查一下,是哪个方面的问题