技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] S7-200 台达变频器自由口通讯

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-31 20:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:175.173.90.232

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这个自由口通讯台达变频器MODBUS ASCII
通讯不上

ODBUS ASCII 通讯.zip

4.14 KB, 下载次数: 70, 下载技能点: 技能点 -5

2
 楼主| 发表于 2017-3-31 20:17:51 | 只看该作者   来自:175.173.90.232
我是看2015年4月份的案例一起编的,应该和老师讲的一样,但是通讯失败,我用RTU库指令通讯正常,硬件没问题
3
 楼主| 发表于 2017-4-1 18:28:51 | 只看该作者   来自:175.173.90.232
老师先不要给我解题,我通过杨老师和梁老师的教学方法看看自己解决这样才能学得透彻

点评

自由口通信的,难点在于接收指令的应用,你通信不上多半是这个接收指令的应用问题,你可以监控下自由口通信的接收指令的状态字节,看看状态字节里面的数字是多少,另外要注意的时候,发送和接收必须分开设计的,发送  详情 回复 发表于 2017-4-5 11:55
4
发表于 2017-4-5 11:55:52 | 只看该作者   来自:119.123.101.143
jcu7RPxP 发表于 2017-4-1 18:28
老师先不要给我解题,我通过杨老师和梁老师的教学方法看看自己解决这样才能学得透彻 ...

自由口通信的,难点在于接收指令的应用,你通信不上多半是这个接收指令的应用问题,你可以监控下自由口通信的接收指令的状态字节,看看状态字节里面的数字是多少,另外要注意的时候,发送和接收必须分开设计的,发送完成后接收,接收完成后发送的。不要在同一个时刻即出现发送有出现接收。
5
发表于 2018-2-25 20:16:05 | 只看该作者   来自:180.159.214.91
可以学习一下,modbus下的ascii模式,谢谢。