技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] 三菱Q系列跟FX系列指令的不同

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-6 15:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:111.16.153.49

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我是一个初学者但接触的都是Q 系列PLC我能直接学习Q 系列吗?他跟FX 系列指令有什么大的差义马
2
发表于 2016-6-8 15:21:24 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
也可以直接学习Q的,只是Q的功能更强大,复杂些,两个系列的指令有的相同,有的不同。
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-28 22:49

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表