请问付老师,QD75P与QD77MS两种定位模块在选型上有什么区别(比如要做15轴的项目,选择哪种更好)?
还有这两者在程序编写上有什么区别?
2
发表于 2016-5-13 14:37:31 | 只看该作者   来自:180.114.182.216
用15轴选
QD77MS16
3
发表于 2016-5-14 21:34:14 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
QD75P是发出普通集电极脉冲的定位模块,最大是4轴,可以用多个这个模块,因为是普通脉冲,所以可以接三菱的普通伺服,也可以接其他品牌的伺服
QD77MS是通过光纤连接伺服的,最大一个模块16轴,但连接的伺服要求是三菱光纤通讯型的伺服,如果MR-J4-B或是MR-JE-B,这种接法,减少接线
如果用到15个轴,可以考虑使用QD77MS16的模块
两者的控制方法一样,可以通过三菱专用的软件设置设置定位模块的参数,定位数据,然后启动定位
定位方法一样,只是两个模块对应的缓冲区不一样。

如果需要购买这些模块和伺服可以联系我,购买提供相关的编程指导程序样例。
4
 楼主| 发表于 2016-5-17 09:09:28 | 只看该作者   来自:114.82.102.234
付老师,一个CPU可以扩展多个QD77MS吗,如果轴数达到20个该怎么选型?
5
发表于 2016-5-18 16:18:42 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
QCPU基板上可以放置多个QD77MS模块,20个轴可以用一个QD77MS16加一个QD77MS4。