付老师!请教一下三菱以太网网络通信用什么模块实现,距离有限制在多远?距1000多米用CCLinK可以吗?谢谢!
2
发表于 2016-4-26 23:01:09 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
三菱FX3U或是Q系列、L系列PLC都有对应的以太网模块
如FX3U-ENET-L、QJ71E71-100、LJ71E71-100等
用网线连接,两者之间最长距离要在100米之内
CC-LINK通讯,如果波特率设置成最慢的156K,整个站之间距离在1000米是可以的。如果最快的10M,整个站之间的距离智能是100米。
3
发表于 2016-4-26 23:10:38 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
如果需要以上的各种以太网模块可以联系我。微信号412506595.
4
 楼主| 发表于 2016-4-27 20:12:02 | 只看该作者   来自:120.229.42.64
付明忠讲师 发表于 2016-4-26 23:01
三菱FX3U或是Q系列、L系列PLC都有对应的以太网模块
如FX3U-ENET-L、QJ71E71-100、LJ71E71-100等
用网线连接 ...

哦,谢谢付老师!通信距离太短,达不到要求,另外再请教一下付老师!三个触摸屏,每个触摸屏连接十个plc,每个plc与一台变频器通信,每个触摸屏都能监控所有pLC与变频器,我可以采用什么样的通讯方式?

5
发表于 2016-5-1 12:53:50 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
三菱的屏通常是支持最多链接4台设备。