             李老师您好,我今天刚调试好一个拧螺母的程序,发现4DA的输出电压和数字量有偏差,输入的数字量是510 ,输出电压是2.03V。我偏移量和标定都是用出厂值的没修改,用的伺服是三菱MR-JE-200A的驱动扭矩模式,伺服上的显示电压也是2.03V,而4AD读出来的数字量是407,这个转换是正常的。而且我用万用表量了也是2.03V这是怎么回事?请李老师解答一下,谢谢!

2
发表于 2016-4-22 09:48:44 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
  2.03V输出数字量407是正确的呀,你在问什么?
3
 楼主| 发表于 2016-4-22 15:48:44 | 只看该作者   来自:39.187.203.199
4DA的输入数字量是510正常的话应该是2.55V,而实际输出电压只有2.03V
4
发表于 2016-4-24 15:45:39 | 只看该作者   来自:111.204.217.242
xsw770817 发表于 2016-4-22 15:48
4DA的输入数字量是510正常的话应该是2.55V,而实际输出电压只有2.03V

楼主,您将你锁螺丝机的程序给我一份不、?谢谢!
5
发表于 2016-5-3 11:12:40 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
  你监控一下看看,在哪里发生变化。
6
 楼主| 发表于 2016-5-4 21:24:45 | 只看该作者   来自:39.187.203.199
我把模块都恢复出厂设置后,重新设置后就正常了,谢谢李老师!!