[已答复] 李老师,请帮忙指导关于3U CCL的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-23 09:43:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:117.150.196.36

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
主站PLC FX3U+三个FX2N+输出输入模块+带三个10PG+16CCL-M,带四个IO远程站和三个32CCL设备站。系统程序已经写好了的,设备展览想减少部分机构,请问李老师,我要屏蔽两个IO站和一个站里的10PG,不想删改程序,请问如何做?
    我个人想这样子做,不知道对不对,就是在主站16ccl的BFM#10H里的相应位置1,保留IO远程站,硬件连线拆掉,关于一个10PG在程序里屏掉,并将其通电,拆掉硬件连线。请问李老师,我这样做可行不?
     时间有点急,望李老师能优先回答。万分感谢!

0160322_202840(3).jpg (827.54 KB, 下载次数: 3662)

0160322_202840(3).jpg
2
 楼主| 发表于 2016-3-23 19:04:29 | 只看该作者   来自:117.150.196.36
老师有经过,没有停下看看我的问题。
3
发表于 2016-3-30 09:14:52 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
dyabqiu666 发表于 2016-3-23 19:04
老师有经过,没有停下看看我的问题。

这个问题目前我还不能回答,见谅。
等我请教一些同行后,看看能不能给你回答,你如解决,也请告诉我一下。我也学习一下。


4
 楼主| 发表于 2016-4-6 21:19:48 | 只看该作者   来自:117.150.196.36
李金城讲师 发表于 2016-3-30 09:14
这个问题目前我还不能回答,见谅。
等我请教一些同行后,看看能不能给你回答,你如解决,也请告诉我一下 ...

李老师,您好!问题已经解决。我们是把远程IO站依次设置为1~4站,在主站16ccl的BFM#10H里的相应位置置1,即保留了相应的IO远程站。我要屏蔽的是3、4号站即在主站16ccl的BFM#10H里的3、4号位置1,十六进制数1100的值为C,MOV到BFM#10H里就OK了,再在硬件上屏蔽相关的报警点,就可以了。