李金城讲师 发表于 2016-3-10 15:26 1.通信格式没问题 2.M8161是数据处理位数标志寄存器,M8161=ON,只处理寄存器的低8位数据。执行RS指令才用 ...
GHome 发表于 2016-3-10 17:42 老师好: 对M8161置ON跟OFF都试过了,都不起效果,用参数传输的方式,发现D8405显示的是H1C96,然而用 ...
李金城讲师 发表于 2016-3-11 15:41 我查了通信手册,FX3U PLC只能用通信参数设定应用变频器指令通信。
zhaihaiyang1676 发表于 2017-7-13 11:29 前辈:你好。我想请教一下FR-D740变频器与FX1S+FX1N-485-BD通讯时,通讯格式字怎样写和变频器的参数的设置 ...