老师好:
    请教下3U跟三菱D700通讯,使用专用指令,用参数的方式写通讯格式能正常运行,用程序写不能正常运行,这个通信格式写得有问题吗?还有这太明白这个M8161的作用,是所有通讯指令都要ON吗?那个8位模式指什么?

2
发表于 2016-3-10 15:26:17 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
1.通信格式没问题
2.M8161是数据处理位数标志寄存器,M8161=ON,只处理寄存器的低8位数据。执行RS指令才用到。执行变频器通信指令请将M8161=OFF试试。



3
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:42:31 | 只看该作者   来自:119.133.213.73
李金城讲师 发表于 2016-3-10 15:26
1.通信格式没问题
2.M8161是数据处理位数标志寄存器,M8161=ON,只处理寄存器的低8位数据。执行RS指令才用 ...

老师好:
   对M8161置ON跟OFF都试过了,都不起效果,用参数传输的方式,发现D8405显示的是H1C96,然而用程序的方式传输,无论传送什么数进D8120,D8405都为0。请教下是哪里出错了呢?

4
发表于 2016-3-11 15:41:55 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
GHome 发表于 2016-3-10 17:42
老师好:
   对M8161置ON跟OFF都试过了,都不起效果,用参数传输的方式,发现D8405显示的是H1C96,然而用 ...

我查了通信手册,FX3U PLC只能用通信参数设定应用变频器指令通信。


5
 楼主| 发表于 2016-3-11 16:54:34 | 只看该作者   来自:119.133.213.73
李金城讲师 发表于 2016-3-11 15:41
我查了通信手册,FX3U PLC只能用通信参数设定应用变频器指令通信。

好的,谢谢老师,我再看看

6
发表于 2017-6-17 23:29:56 | 只看该作者   来自:120.239.196.140
111111111111111111111111
7
发表于 2017-7-13 11:29:07 | 只看该作者
前辈:你好。我想请教一下FR-D740变频器与FX1S+FX1N-485-BD通讯时,通讯格式字怎样写和变频器的参数的设置?小弟先谢谢啦

点评

不知道1S有没有变频器专用指令,没有的话你可以参考老师那个RS指令的方式来写,就是比较麻烦。通讯格式字要查手册,看每一位对应什么,也可以按照上面那个表去填,就不用自己写  详情 回复 发表于 2017-9-28 11:23
8
 楼主| 发表于 2017-9-28 11:23:55 | 只看该作者   来自:119.133.213.73
zhaihaiyang1676 发表于 2017-7-13 11:29
前辈:你好。我想请教一下FR-D740变频器与FX1S+FX1N-485-BD通讯时,通讯格式字怎样写和变频器的参数的设置 ...

不知道1S有没有变频器专用指令,没有的话你可以参考老师那个RS指令的方式来写,就是比较麻烦。通讯格式字要查手册,看每一位对应什么,也可以按照上面那个表去填,就不用自己写