老师你好!
我想请教你一个问题:FX2N-1HC 高速计数器模块在断电后如何保存当前值,以及重新上电后如何让计数器在保存的当前值的基础上继续计数?????
2
发表于 2016-3-1 21:03:59 | 只看该作者   来自:223.156.140.166
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3
 楼主| 发表于 2016-3-2 00:10:02 | 只看该作者   来自:223.104.195.157
13710275590 发表于 2016-3-1 21:03
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

麻烦老兄,请问你帮我回复的是什么语言,十六进制??????????????????
4
发表于 2016-3-2 11:27:20 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
  因手头没有1HC模块,迟复为歉。
  1.如果重新上电后,计数脉冲是不是立即输入的。则可以:
   1)当前值存断电保持数据寄存器。
   2)重新上电后,用指令TO将当前值寄存器强制送到BFM#20/BFM#21。
   3)启动计数脉冲输入。
  2.如果重新上电后,计数脉冲马上自动输入,我想不到方法。
    仅供参考。

5
 楼主| 发表于 2016-3-4 23:10:09 | 只看该作者   来自:223.104.195.157
李金城讲师 发表于 2016-3-2 11:27
因手头没有1HC模块,迟复为歉。  1.如果重新上电后,计数脉冲是不是立即输入的。则可以:   1)当前值存 ...

谢谢老师的提醒,我想我已经明白了,谢谢老师!