[已答复] 请教付老师

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
游客  发表于 2016-1-19 09:32:42 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:125.82.14.200

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
付老师您好!我是初学者,请教您一个问题:如果PLC程序中把自动、手动用条件转移CJ指令划分成主、付程序,再把触摸屏分为自动画面、手动画面;请问:画面切换开关怎么触发CJ指令?谢谢!
2
发表于 2016-1-19 20:43:59 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
这个要看你用的是什么型号的触摸屏,比如三菱的屏,可以在编程软件的系统设置中设置一个存储当前画面编号的寄存器,这个寄存器用PLC内的数据寄存器D,当切换画面时,这个寄存器中就会存储当前画面的编号,如手动画面编号是2,触摸屏切换到2号画面后,这个寄存器中的数值就是K2,这样可以在PLC中做比较判断,当寄存器中的数值等于手动画面的编号或是自动画面的编号时,输出不同的标志位(用M表示),然后再用这些标志位控制程序的跳转。
3
发表于 2016-1-20 09:31:34 | 只看该作者   来自:110.250.33.124
付明忠讲师 发表于 2016-1-19 20:43
这个要看你用的是什么型号的触摸屏,比如三菱的屏,可以在编程软件的系统设置中设置一个存储当前画面编号的 ...

谢谢付老师!解释的很详细,祝老师工作顺利!提前祝春节愉快!
4
发表于 2016-1-20 12:23:41 | 只看该作者   来自:110.250.33.124
付老师您好!我打开软件(三菱屏)怎么也找不到您说的(比如三菱的屏,可以在编程软件的系统设置中设置一个存储当前画面编号的寄存器)设置位置呢?您再细说一下好吗?我非常想学,再次谢谢您!
5
发表于 2016-1-22 23:21:21 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
编程软件“公共设置”下选择“GPT环境设置”出来的“画面切换窗“中设置