技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] PID控制

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-23 09:09:47 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:124.118.254.187

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
液位控制变频器,高液位变频器启动打料。液位低下来了变频器一直保持十赫兹到二三十赫兹运行不停。请问哪位师傅知道怎么回事。
2
发表于 2016-7-16 10:50:00 | 只看该作者   来自:119.187.144.42
1111111111111111111
3
发表于 2016-7-16 10:50:00 | 只看该作者   来自:119.187.144.42
1111111111111111111
4
发表于 2018-10-18 16:50:01 | 只看该作者   来自:180.109.235.232
等待告诫解答
5
发表于 2018-10-22 15:54:35 | 只看该作者   来自:112.132.152.155
1111111111111111111111
6
发表于 2019-2-11 13:03:32 | 只看该作者   来自:180.111.231.14
换了旋变后,怎么调零位,有几种方法?
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-30 00:04

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表