技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] 三菱PLC和变频器通讯问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-21 21:06:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:39.171.14.67

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 蔡慧荥 于 2015-11-30 10:43 编辑

请问老师这个是什么什么校验CRC还是LRC还是异或校验?
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
5
发表于 2023-6-14 18:10:44 | 只看该作者   来自:36.59.162.59
88888
4
发表于 2015-11-30 10:42:51 | 只看该作者   来自:113.116.32.193
这是CRC校验。
3
发表于 2015-11-23 15:30:55 | 只看该作者   来自:117.136.117.234
11111111111111
2
 楼主| 发表于 2015-11-22 00:04:58 | 只看该作者   来自:39.171.14.67
这是什么校验呀?
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-28 10:59

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表