[已答复] 伺服电机误动作有哪些原因啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-24 18:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:117.136.104.102

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
伺服电机能正常运行,但是有时候偶尔会出现停一几秒,过去这几秒就好了,停止的时候会转很慢转两圈,可是一断电,停机一个小时,在开机就正常了,不会出现以上的问题,这个问题有时候出现有时候不出现。怀疑是干扰,可是重新换线,检查地线都没有问题,后来怀疑编码器有故障,重新更换伺服电机,可是问题还是存在,伺服驱动器和电机都拿到厂家检测,都没有问题,造成这个的问题原因是社么?控制伺服的是数控系统,是一个整体,就引出几个插口,接伺服驱动器,和接近开关,和按钮,会不会是数控系统坏了啊?
15
 楼主| 发表于 2016-11-5 19:41:07 | 只看该作者   来自:117.136.104.102
18260133013 发表于 2016-1-28 23:54
我也遇到过,而且还遇到过会出现原点坐标丢失,但是报警解除之后又可以用段时间,然后又丢失了,我直接换电 ...

这种故障已经查找到了,是编码器脉冲丢失造成的

14
 楼主| 发表于 2016-2-13 14:54:09 | 只看该作者   来自:117.136.104.102
18260133013 发表于 2016-1-28 23:54
我也遇到过,而且还遇到过会出现原点坐标丢失,但是报警解除之后又可以用段时间,然后又丢失了,我直接换电 ...

看来这种问题很难遇到
13
发表于 2016-1-28 23:54:00 | 只看该作者   来自:183.166.84.212
我也遇到过,而且还遇到过会出现原点坐标丢失,但是报警解除之后又可以用段时间,然后又丢失了,我直接换电机了,也不知道好了木有,就等半个月看他们报修不报修了
12
发表于 2015-7-31 18:43:00 | 只看该作者   来自:117.169.229.83
真是 收益 匪浅
11
发表于 2015-7-31 18:08:25 | 只看该作者   来自:202.176.126.50
过来看看的
10
发表于 2015-7-31 17:47:02 | 只看该作者   来自:202.169.127.161
不错 支持下
9
发表于 2015-7-28 11:01:59 | 只看该作者   来自:202.175.127.40
有道理。。。
8
发表于 2015-7-28 10:54:50 | 只看该作者   来自:202.148.126.149
看帖回帖是美德!
7
发表于 2015-7-24 18:22:20 | 只看该作者   来自:202.150.125.158
支持一下
6
发表于 2015-7-24 18:17:05 | 只看该作者   来自:113.161.161.34
帮你顶下哈!!
5
发表于 2015-7-24 18:16:05 | 只看该作者   来自:112.20.214.72
4
发表于 2015-7-24 18:14:38 | 只看该作者   来自:202.115.126.161
学习了,谢谢分享、、、
3
发表于 2015-7-24 18:13:33 | 只看该作者   来自:202.151.124.137
学习了,谢谢分享、、、
2
发表于 2015-7-24 18:06:29 | 只看该作者   来自:202.106.124.19
沙发!沙发!
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-27 21:51

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表