  我使用的PLC是施奈德的TSX系列的,选用的协议是Unitelway,不知道怎么都无法跟MT500 系列HMI连接?
2
发表于 2015-7-3 20:56:48 | 只看该作者   来自:171.127.42.109
请参考如下设置:参数项 推荐设置 可选设置 注意事项PLC类型 TELEMECANIQUEUniTelWay   通信口类型 RS485 RS232/RS485 数据位 8 7 or 8 此协议数据位固定为8位停止位 1 1 or 2 必须与PLC通信口设定相同波特率 9600 9600/19200/38400/57600/115200 必须与PLC通信口设定相同校验 奇检验 偶检验/奇校验/无 必须与PLC通信口设定相同人机站号 1 1-5 建议按照推荐参数设置PLC站号 4 1-97 建议按照推荐参数设置多台人机互连 关闭 关闭/主机/副机 仅用于多台人机互连人机互连通信速度 115200 38400/115200 仅用于多台人机互连PLC超时常数 3.0 1.5-5.0 请采用默认设定PLC数据包 0 0-10 建议在0-10范围内设置