技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1297|回复: 1
收起左侧

[已答复] 求助安川变频器开机显示SC,急急急急,谢谢

[复制链接]
发表于 2015-7-2 10:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我有一台安川变频器开机显示SC,初故障是模块炸掉了,驱动检查没找到问题,没上模块前开机驱动电压交直都正常,请问该怎么修????
发表于 2015-7-2 10:10:28 | 显示全部楼层

SC是安川自己人用的代码,在技术手册上都不写出来;

SC:IGBT炸掉、输出侧短路、内部短路


硬件损坏了,只能更换模块,找专业人士修理一下      

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2021-10-24 23:17

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2021 深圳市技成科技有限公司