[已答复] GX Works2 仿真问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-6-15 11:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:58.61.184.40

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 蔡慧荥 于 2015-6-15 14:26 编辑

我在学习三菱plc编程,程序编程完毕,按F4转换,原来的灰色变成白色,但按模拟启动/停止,程序不能运行,出现ERR闪烁视窗,程序编辑模式之监控模式处于停止状态,程序仿真不能在写入状态,但转换后的程序还是可以写入,请问这个怎么排除?
3
 楼主| 发表于 2015-6-15 14:44:15 | 只看该作者   来自:58.61.184.40
蔡慧荥 发表于 2015-6-15 14:19
仿真并非支持所有的指令,某些功能指令可以z PLC运行,但是不能仿真。

好的  谢谢
2
发表于 2015-6-15 14:19:36 | 只看该作者   来自:113.116.32.193
仿真并非支持所有的指令,某些功能指令可以z PLC运行,但是不能仿真。