[已答复] 请问一下老师西门子200PLC模拟量滤波死区值设置方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-26 23:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:116.25.92.234

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师好,西门子200PLC模拟量滤波死区值如何设置?
2
发表于 2015-5-26 23:36:55 | 只看该作者   来自:120.207.8.14
死区值,定义了计算模拟量平均值的取值范围     如果采样值都在这个范围内,就计算采样数所设定的平均值;如果当前最新采样的值超过了死区的上限或下限,则该值立刻被采用为当前的新值,并作为以后平均值计算的起始值    这就允许滤波器对模拟量值的大的变化有一个快速响应 。死区值设为0,表示禁止死区功能,即所有的值都进行平均值计算,不管该值有多大的变化。 对于快速响应要求,不要把死区值设为0,而把它设为可预期的最大的扰动值(320为满量程32000的1%)