[已答复] 为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-26 11:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:112.95.251.214

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
2
发表于 2015-5-26 16:59:32 | 只看该作者   来自:113.116.32.193

你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接.这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值.
另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好.
可以用如下方法解决:
1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共m 端以补偿此种波动.(但要注意确保
这是两个电源系统之间的唯一联系.)
背景是: 模拟量输入模块内部是不隔离的; 共模电压不应大于 12v; 对于60hz干扰信号的共模抑制比为40db.
2)使用模拟量输入滤波器. 60:em231模块上的sf红灯为何闪烁 sf红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围.由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,sf灯必然闪烁.解决方法是将一个100 ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。