 施耐德变频器常见问题

  1、用模拟量输出口指示电机频率,当电机频率为50Hz时,为什么输出只有16mA ?


发表于 2015-5-5 10:51:04 | 显示全部楼层
因为变频器最大输出频率参数“TFR”,出厂默认值为60Hz。所以当变频器输 出为50Hz时,模拟输出为16mA。这时只要将“TFR”参数改为50Hz即可。