[已答复] WinCC中只做显示的变量是如何直接调用的STEP 7中DB块的数据

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-23 15:01:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:112.95.251.214

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一个压力表修改量程(模拟量输入),在WinCC中查到调用的DB100.DBW16,所以就在STEP 7中查DB100块,但是进去看不到到底应该修改哪一项?里面有Address、Intial Value、Actual Value等,Address是从1开始的,所以不知道到底那个是量程。其中只有Actual Value中的值每行是不同的,不知道是什么意思?
2
发表于 2015-4-28 11:02:55 | 只看该作者   来自:116.236.82.130
DB块是一个数据块用来存储数据的,那么他的寻址方式可以是为寻址,字节寻址,字寻址或是双字寻址的,如图所示:

地址需要根据数据类型与地址一起来确定
a表示的是就是DB1.DBx0.0 (按位寻址)
b表示的是DB1.DBB1 (按字节的方式寻址)
c表示的是DB1.DBW2  (按字寻址)
d表示的是DB1.DBD4  (按双字寻址)