发表于 2014-12-15 22:47:13 | 只看该作者   来自:39.165.21.50

我的程序是台湾设备FX3U下载的,用WORK2打开以后,显示的注释就是这样, 我领导用金山快译不知道怎么翻译的可以显示简体中文,他出差了我不知道怎么显示

点评

解决办法,您可以在电脑上面下载一个翻译软件,逐条翻译,这样麻烦点,但是比较直观,希望对您有用  发表于 2014-12-16 11:12
您好,谢谢您的信任,对于多语言的切换,三菱软件是否有这个功能,我不熟悉  发表于 2014-12-16 11:11
12
发表于 2014-12-15 21:43:52 | 只看该作者   来自:60.180.165.19
大家好,我想在昆仑通态触摸屏上编程几个按钮,要求是按下启动按钮松手后在按钮上显示ON,按下停止按钮时在停止按钮上显示ON,启动按钮自动变为OFF.按下M2红色取反按钮时.按钮立即变为绿色(ON)松手后还是保持绿色(ON.当再次按下m2按钮时。按钮立即变为红色(OFF)显示在按钮上且保持。在按一下按钮时又变为绿色(ON)。反复循环,要怎么设置才正确。要编好一个触摸屏这个对我很重要,麻烦知道的指导一下,表示感谢。也就是指示灯是绿色时按钮也变为绿色ON.指示灯是红色时按钮上也显示我红色OFF.我的QQ号码是2777086870
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

34.19 KB, 下载次数: 0, 下载技能点: 技能点 -5

点评

建议您实验一下,看看效果  发表于 2014-12-16 11:09
解决办法:在PLC里面做起保停,启动按钮用M0上升沿,显示为M2保持,M1为停止 其中M0 M2用在一个动画按钮里面,M0位设置变量,M2为显示变量  发表于 2014-12-16 11:09
您好,谢谢您的信任,仔细看了下您的题目要求,您是需要按钮可以变化的,比如启动按钮按下去,按动停止的时候,启动要变为OFF,是这样吗?  发表于 2014-12-16 11:06
11
发表于 2014-12-15 20:01:26 | 只看该作者   来自:36.63.170.172
安装欧姆龙PLC时出现变更PLC怎么办

点评

在11楼已经给您解决了,您看一下  发表于 2014-12-16 11:02
10
发表于 2014-12-15 19:59:39 | 只看该作者   来自:36.63.170.172
安装欧姆龙编程时出现file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\921499152\QQ\WinTemp\RichOle\D}QO~_8~L99310X{{PO]@DW.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\921499152\QQ\WinTemp\RichOle\D}QO~_8~L99310X{{PO]@DW.jpg变更PLC怎么办啊

点评

解决办法:卸载已安装部分的欧姆龙软件,重新在网站上下载软件,重新安装即可,祝您成功  发表于 2014-12-16 11:01
您好,按照您上诉的文件提示,我们仔细观察,发现文件路径在QQ的缓存文件里面,但是现在文件不存在了,被变更了  发表于 2014-12-16 11:00
9
发表于 2014-12-15 16:56:43 | 只看该作者   来自:171.113.201.91
控制过程:启动XO Y0动作,气缸下行Y1----Y4增压计时1秒气缸回程Y0 复位过程结束 谢谢帮忙分析下问题出在那里?

点评

您现在只是说出了您的程序要求,麻烦您说一下您这个程序的故障表现在哪里,是程序动作到哪里没反应了,还是不能往下一步走了,还是什么问题  发表于 2014-12-15 17:06
8
发表于 2014-12-15 16:49:08 | 只看该作者   来自:171.113.201.91
最后一个截图

Q截图20141215164353.png (2.72 KB, 下载次数: 824)

Q截图20141215164353.png

点评

您好,谢谢您的信任,现在的问题是 您的疑问在哪里呢,可以把您遇到的什么问题,具体描述一下吗,比如现象  发表于 2014-12-15 16:50
7
发表于 2014-12-15 16:47:16 | 只看该作者   来自:171.113.201.91
请老师帮忙分析下这个程序的问题出在哪儿了!谢谢!急急急!程序截图如下:

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
6
发表于 2014-12-15 15:46:55 | 只看该作者   来自:183.15.27.124
大家好!哪位高手能给我解释一下:PLC输出并联二极管,二极管要求逆电压为负载的5-10倍  顺电流为负载电流以上呢,先谢谢了

Q图片20141215154525.jpg (66.38 KB, 下载次数: 840)

Q图片20141215154525.jpg

点评

我们加上二极管,让电流流向不经过PLC触点,直接在负载与二极管内部消耗掉  发表于 2014-12-15 16:24
您好,PLC输出点在接外围感性负载的过程中,会产生反向电动势,断电的瞬间,由于外围不给供电,反向电动势会产生瞬间反向电压,相当于电池,一般为供电电压的好几倍,电压回到PLC输出点,可能产生电弧,影响甚至烧坏   发表于 2014-12-15 16:23
5
发表于 2014-12-15 15:41:57 | 只看该作者   来自:183.15.27.124
本帖最后由 小杆 于 2014-12-15 15:44 编辑

  我不知道我这个计数器中断,有没错误

我运行PLC,旋转编码器的时候,计数器C251没有工作(计数)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

点评

您好,您应该是采用的学习机做高速中断的试验,学习机是不支持高速中断相关指令的,您可以使用学习机在程序中单独用C251试验效果的 具体您可以参照学习机编程手册   发表于 2014-12-15 15:55
4
发表于 2014-12-15 11:24:02 | 只看该作者   来自:183.197.80.131
上边的程序下降沿可以循环呀

点评

您在看一下,M3是哪里来的呢,它怎么动作  发表于 2014-12-15 11:27
3
发表于 2014-12-15 11:22:35 | 只看该作者   来自:183.197.80.131
这样太好了!有问题大家帮忙!

点评

确实是这样的,以前我们受不同QQ群的限制,没办法在一起讨论问题,希望这是一个好的开端  发表于 2014-12-15 11:27
2
发表于 2014-12-15 10:59:58 | 只看该作者   来自:1.180.49.18
谢谢老师辛苦了,同时我们也能长知识

点评

感谢您的支持,这样做的目的是为了快速给学员解决问题,在别的地方法问题很难找到 祝您工作愉快,身体健康  发表于 2014-12-15 11:04
楼主
发表于 2014-12-15 10:58:52 | 只看该作者   来自:1.180.49.18
谢谢老师给这个贴

点评

感谢您的支持,这样做的目的是为了快速给学员解决问题,在别的地方法问题很难找到 祝您工作愉快,身体健康  发表于 2014-12-15 11:04
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-29 15:51

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表