提问格式:

1、什么类型,什么品牌的问题
举例:三菱FPLC的问题

2、问题具体是什么内容,提示什么?
举例:三菱编程软件8.52版本安装了,不能够新建工程,试验多次

3、有无相关内容截图比如程序截图
举例:


4、若希望可以快速解决问题,麻烦留下您的QQ号,当然一般问题会在一天内给您回复的
举例:我是黄金会员,QQ123456,麻烦回复一下,急用


温馨提示:回帖前请登录您的账号
2
发表于 2014-12-15 10:58:52 | 只看该作者   来自:1.180.49.18
谢谢老师给这个贴

点评

感谢您的支持,这样做的目的是为了快速给学员解决问题,在别的地方法问题很难找到 祝您工作愉快,身体健康  发表于 2014-12-15 11:04
3
发表于 2014-12-15 10:59:58 | 只看该作者   来自:1.180.49.18
谢谢老师辛苦了,同时我们也能长知识

点评

感谢您的支持,这样做的目的是为了快速给学员解决问题,在别的地方法问题很难找到 祝您工作愉快,身体健康  发表于 2014-12-15 11:04
4
发表于 2014-12-15 11:22:35 | 只看该作者   来自:183.197.80.131
这样太好了!有问题大家帮忙!

点评

确实是这样的,以前我们受不同QQ群的限制,没办法在一起讨论问题,希望这是一个好的开端  发表于 2014-12-15 11:27
5
发表于 2014-12-15 11:24:02 | 只看该作者   来自:183.197.80.131
上边的程序下降沿可以循环呀

点评

您在看一下,M3是哪里来的呢,它怎么动作  发表于 2014-12-15 11:27
6
发表于 2014-12-15 15:41:57 | 只看该作者   来自:183.15.27.124
本帖最后由 小杆 于 2014-12-15 15:44 编辑

  我不知道我这个计数器中断,有没错误

我运行PLC,旋转编码器的时候,计数器C251没有工作(计数)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

点评

您好,您应该是采用的学习机做高速中断的试验,学习机是不支持高速中断相关指令的,您可以使用学习机在程序中单独用C251试验效果的 具体您可以参照学习机编程手册   发表于 2014-12-15 15:55
7
发表于 2014-12-15 15:46:55 | 只看该作者   来自:183.15.27.124
大家好!哪位高手能给我解释一下:PLC输出并联二极管,二极管要求逆电压为负载的5-10倍  顺电流为负载电流以上呢,先谢谢了

Q图片20141215154525.jpg (66.38 KB, 下载次数: 840)

Q图片20141215154525.jpg

点评

我们加上二极管,让电流流向不经过PLC触点,直接在负载与二极管内部消耗掉  发表于 2014-12-15 16:24
您好,PLC输出点在接外围感性负载的过程中,会产生反向电动势,断电的瞬间,由于外围不给供电,反向电动势会产生瞬间反向电压,相当于电池,一般为供电电压的好几倍,电压回到PLC输出点,可能产生电弧,影响甚至烧坏   发表于 2014-12-15 16:23
8
发表于 2014-12-15 16:47:16 | 只看该作者   来自:171.113.201.91
请老师帮忙分析下这个程序的问题出在哪儿了!谢谢!急急急!程序截图如下:

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
9
发表于 2014-12-15 16:49:08 | 只看该作者   来自:171.113.201.91
最后一个截图

Q截图20141215164353.png (2.72 KB, 下载次数: 824)

Q截图20141215164353.png

点评

您好,谢谢您的信任,现在的问题是 您的疑问在哪里呢,可以把您遇到的什么问题,具体描述一下吗,比如现象  发表于 2014-12-15 16:50
10
发表于 2014-12-15 16:56:43 | 只看该作者   来自:171.113.201.91
控制过程:启动XO Y0动作,气缸下行Y1----Y4增压计时1秒气缸回程Y0 复位过程结束 谢谢帮忙分析下问题出在那里?

点评

您现在只是说出了您的程序要求,麻烦您说一下您这个程序的故障表现在哪里,是程序动作到哪里没反应了,还是不能往下一步走了,还是什么问题  发表于 2014-12-15 17:06
11
发表于 2014-12-15 19:59:39 | 只看该作者   来自:36.63.170.172
安装欧姆龙编程时出现file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\921499152\QQ\WinTemp\RichOle\D}QO~_8~L99310X{{PO]@DW.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\921499152\QQ\WinTemp\RichOle\D}QO~_8~L99310X{{PO]@DW.jpg变更PLC怎么办啊

点评

解决办法:卸载已安装部分的欧姆龙软件,重新在网站上下载软件,重新安装即可,祝您成功  发表于 2014-12-16 11:01
您好,按照您上诉的文件提示,我们仔细观察,发现文件路径在QQ的缓存文件里面,但是现在文件不存在了,被变更了  发表于 2014-12-16 11:00
12
发表于 2014-12-15 20:01:26 | 只看该作者   来自:36.63.170.172
安装欧姆龙PLC时出现变更PLC怎么办

点评

在11楼已经给您解决了,您看一下  发表于 2014-12-16 11:02
13
发表于 2014-12-15 21:43:52 | 只看该作者   来自:60.180.165.19
大家好,我想在昆仑通态触摸屏上编程几个按钮,要求是按下启动按钮松手后在按钮上显示ON,按下停止按钮时在停止按钮上显示ON,启动按钮自动变为OFF.按下M2红色取反按钮时.按钮立即变为绿色(ON)松手后还是保持绿色(ON.当再次按下m2按钮时。按钮立即变为红色(OFF)显示在按钮上且保持。在按一下按钮时又变为绿色(ON)。反复循环,要怎么设置才正确。要编好一个触摸屏这个对我很重要,麻烦知道的指导一下,表示感谢。也就是指示灯是绿色时按钮也变为绿色ON.指示灯是红色时按钮上也显示我红色OFF.我的QQ号码是2777086870
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

34.19 KB, 下载次数: 0, 下载技能点: 技能点 -5

点评

建议您实验一下,看看效果  发表于 2014-12-16 11:09
解决办法:在PLC里面做起保停,启动按钮用M0上升沿,显示为M2保持,M1为停止 其中M0 M2用在一个动画按钮里面,M0位设置变量,M2为显示变量  发表于 2014-12-16 11:09
您好,谢谢您的信任,仔细看了下您的题目要求,您是需要按钮可以变化的,比如启动按钮按下去,按动停止的时候,启动要变为OFF,是这样吗?  发表于 2014-12-16 11:06
14
发表于 2014-12-15 22:47:13 | 只看该作者   来自:39.165.21.50

我的程序是台湾设备FX3U下载的,用WORK2打开以后,显示的注释就是这样, 我领导用金山快译不知道怎么翻译的可以显示简体中文,他出差了我不知道怎么显示

点评

解决办法,您可以在电脑上面下载一个翻译软件,逐条翻译,这样麻烦点,但是比较直观,希望对您有用  发表于 2014-12-16 11:12
您好,谢谢您的信任,对于多语言的切换,三菱软件是否有这个功能,我不熟悉  发表于 2014-12-16 11:11
15
发表于 2014-12-15 23:54:49 | 只看该作者   来自:183.197.80.131
本帖最后由 jcwTJqo3 于 2014-12-16 00:26 编辑

老师您好!我是这样的理解思路!当接通X6,Y1就会接通当脉冲发完了17步的M1的上升沿就会动作,辅助线圈M3是为了停止辅助M2,然后M2的下降沿接通M0,然后25步的M2下降沿接通是为了不断的接通和断开使ALT交替输出Y3,这样看兼控的话Y1是一直接通的,ALT是开与断的状态交替输出,也就是步进电机循环正反输出中间不给时间!上面的两个图是我用3U—16M的PLC试验的截图步进电机可以实现正反交替输出的!我不明白老师说的M3不循环是怎么回事?

点评

您好,M3在PLC里面没有直接给到条件动作,若有动作的话,一般是外围有信号控制M3,断开M2,您说的是对的 另外:Y1不是一直接通的哦 ,脉冲发完了就断开   发表于 2014-12-16 11:15
16
发表于 2014-12-16 15:04:09 | 只看该作者   来自:119.131.241.5
老师好,我用组态王通过plc给FX2N-2DA一个数据,然后FX2N-2DA接FX2N-2AD(电流信号输出和输入),再由FX2N-2AD把这个数据给plc,为什么这两个数据相差好大呢(输入0输出379,输入2000输出1178,输入4000输出1977)?但是用电压信号输出和输入就是一致的!

点评

如果数值是一样的,可能是外围输出信号给到输入的时候,电流变化了 若数值不一样,可能是PLC模拟量模块的精度不一样,需要在PLC里面做运算,您可以在试试看   发表于 2014-12-16 22:46
您好,谢谢您的信任 模拟量输入输出电流在PLC里面显示数值不一样 您试试单独给电流信号,相同的电流信号,看看是否数值一样  发表于 2014-12-16 22:44
17
发表于 2014-12-16 16:20:10 | 只看该作者   来自:119.131.241.5
My RLZ 发表于 2014-12-16 15:04
老师好,我用组态王通过plc给FX2N-2DA一个数据,然后FX2N-2DA接FX2N-2AD(电流信号输出和输入),再由FX2N-2 ...

陈老师,我刚刚发现输出的数字就是输出电流的毫安数乘以100,怎么调整过来呢?
18
发表于 2014-12-16 19:43:50 | 只看该作者   来自:60.180.165.19
a085960011 发表于 2014-12-15 21:43
大家好,我想在昆仑通态触摸屏上编程几个按钮,要求是按下启动按钮松手后在按钮上显示ON,按下停止按钮时在 ...

是的,陈老师,我在昆仑通态触摸屏上实验过了,按按钮时几个动作都正常。我的主要意思就是要把画面做的好看点,按启动按钮时松开手在按钮上显示绿色字符启动(ON),按下红色(OFF)停止按钮时红色的停止按钮变为绿色(ON)状态,也就是说亮绿灯时启动按钮为绿色(ON),停止按钮为红色(OFF)。亮红灯时启动按钮为红色(OFF)显示在按钮上,停止按钮上显示绿色(OFF)。按一个按钮要影响二个按钮的显示和字符变化。
按M2取反按钮时如果指示灯是绿色则在按钮上显示绿色(ON),如果指示灯是红色则在按钮上显示红色(OFF)。

点评

记得用动画按钮呢,不是标准按钮  发表于 2014-12-17 17:38
对呀,是这个意思,您需要用的是动画按钮,不是标准按钮,属性有变化的时候,动画也变化,再试试看呢  发表于 2014-12-16 22:47
19
发表于 2014-12-16 19:47:39 | 只看该作者   来自:117.60.32.177
          陈老师 问你一个三菱PLC 实时时钟
写入的问题!我通过 TWR 指令 写入实时时钟,结果写完之后在用TRD读取出来他的时间始终都没有变化!程序如下! (目前已经通过置ON M8015 修改好了!但是一直纳闷为什么 TWR无法写进时间)请指教!!

点评

1、我有一点疑惑:您在X2接通的时候,有没有断开以后,在接通X1 ,换句话说,TRD和TWR不能够同时动作 2、X1的上升沿和TRDP中只要一个瞬间信号  发表于 2014-12-16 22:50
20
发表于 2014-12-17 12:44:46 | 只看该作者   来自:119.179.44.108
老师 请见您一个问题,一个FX2N20gm的定位模块能不能通过人机界面组态实现两个程序切换
21
发表于 2014-12-17 12:46:11 | 只看该作者   来自:119.179.44.108
老师 请见您一个问题,一个FX2N20gm的定位模块能不能通过人机界面组态实现两个程序切换

点评

您在PLC里面能够实现的话,就可以用触摸屏实现,触摸屏可以用来控制PLC内部数据的变化 PLC不可以的话,那就没办法  发表于 2014-12-17 17:35
22
发表于 2014-12-17 15:13:50 | 只看该作者
台达ES2系列PLC与松下A5驱动器通讯
     PLC通过RS485能正常读取驱动器的参数,但在写参数时,只能正常写PR0.00参数,其余的参数的都写入不成功,驱动器写返回错误码H88
.




帮忙看一下,是不是通讯格式写错了
我是黄金学员,QQ:496953142

{RTPA(X3K4HV%I~3ZZAK)P.jpg (222.46 KB, 下载次数: 721)

{RTPA(X3K4HV%I~3ZZAK)P.jpg

点评

首先谢谢您的信任,我对台达和松下会用一些基础的,通讯和伺服比较少,教您一个方法,看看伺服的说明书,错误返回码是什么意思,然后一步一步挖下去   发表于 2014-12-17 17:37
23
发表于 2014-12-17 16:17:00 | 只看该作者   来自:117.60.32.177
jc94VFGO 发表于 2014-12-16 19:47
陈老师 问你一个三菱PLC 实时时钟
写入的问题!我通过 TWR 指令 写入实时时钟,结果写完之后在用 ...

有断开啊!!我是一步步操作的!!绝对没有两个按钮同时按下的情况!!

点评

正常操作的话,不会出现您说的这个情况,要不您把PLC内存清除了,重新下载 在试试看  发表于 2014-12-17 17:34
24
发表于 2014-12-17 18:34:13 | 只看该作者   来自:119.131.241.5
老师好,为什么FX2N-2DA输出的20mA接FX2N-2AD是20mA,而接到调压器上就变成12mA左右了?4-12mA左右输入调压器是正常的,超过了12mA就涨不上了,但是接到FX2N-2AD却是正常的,后来我用温度变送器接调压器却很正常,12mA以上也可以正常出入!

点评

您好,抱歉很晚才给您回消息,个人觉得您这边和接线有关,您接上线,监控PLC内部的数据和您实际测量的数据,是否一致  发表于 2014-12-23 18:26
25
发表于 2014-12-17 21:23:20 | 只看该作者   来自:39.165.21.50
15139504882 发表于 2014-12-15 22:47
我的程序是台湾设备FX3U下载的,用WORK2打开以后,显示的注释就是这样, 我领导用金山快译不知道怎么翻译的 ...

谢谢老师指导,我已经用内码转换器成功转换成简体中文了.

26
发表于 2014-12-17 22:37:42 | 只看该作者   来自:60.180.165.19
a085960011 发表于 2014-12-16 19:43
是的,陈老师,我在昆仑通态触摸屏上实验过了,按按钮时几个动作都正常。我的主要意思就是要把画面做的好 ...

老师您好,我实验过了用动画按钮plc能起动和停止,但触摸屏按钮还是没有做好,按钮颜色没有变化。按钮也不是标准按钮的形状。明天讲昆仑通态触摸屏的时候讲一讲可以吗
27
发表于 2014-12-18 14:41:33 | 只看该作者   来自:119.86.93.41

三菱PLC与0-10V温湿度变送器
  
   请教下陈老师:
           我用三菱PLC读取出变送器模拟量值后,怎样根据温度与湿度对应关系来通过D8030的温度值求出湿度的值呢?(同一组AD0输出)查资料鲜有介绍这样的情况呀!
28
发表于 2014-12-19 21:56:08 | 只看该作者   来自:27.159.15.216
研华触摸屏锁屏了,每隔一个小时变化账号变化一次,断电也不起作用,PLC是三菱3U系列

点评

您好,您的疑问是什么呢?  发表于 2014-12-23 18:25
29
发表于 2014-12-19 22:03:59 | 只看该作者   来自:27.159.15.216
jcZ8YWQy 发表于 2014-12-19 21:56
研华触摸屏锁屏了,每隔一个小时变化账号变化一次,断电也不起作用,PLC是三菱3U系列
...

这个程序是写在哪里,可以修改吗?要怎么改
30
发表于 2014-12-22 15:38:08 | 只看该作者
请教丁老师,英威腾变频器运行中报OC3是怎么回事,还有丹佛斯报ER37,能复位该怎么处理

点评

您好,谢谢您的信任,我建议您先找到该品牌的说明书,在说明书里面有报错提示,然后我们进行下一步动作  发表于 2014-12-23 18:24