LOGO在纯净水处理的应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-17 21:39:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:42.92.148.174

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
反渗透设备的水处理工艺:石英砂过滤流向活性炭过滤流向环氧树脂软化,进入保安过滤进行初级过滤,在进入源水泵启动后满足0.25MP的压力,进水阀打开,高压制水泵启动,反冲洗阀打开,首先对系统整体进行冲洗排污。反冲洗阀体受定时器控制计时满,关闭反冲洗阀体,这是进入纯净水生产状态。至水量的大小是手动截止阀的调节决定纯水的产量。
       电器控制原理:纯水生产当原水泵启动,压力达到0.25MP是,进水电磁阀打开,高压制水泵延时启动,同时反冲洗阀打开进行制水系统清洗。延时关断反冲洗电磁阀。这时系统进入纯净水生产运行状态。纯净水水罐装满,整机停止运行。当液位下降制水点时系统再次启动。这样整个周而复始的工作运行,因而满足大量的用水。